Поиск места утечки. Для обнаружения места возможной утечки хладагента необходимо
использовать баллон с азотом давлением 15-20 атм. Давление подается отдельно для низкой
стороны и отдельно для горячего контура, предварительно заглушив капиллярную трубку (см.фото
1). Давление повышать постепенно! Утечка хладагента в запененной части определяется по
характерному звуку или при вздутии полионды. При обнаружении утечки немедленно сбросить
давление азота, для избегания отрыва пластика и полионды.
Если утечка вышеуказанным способом определения не обнаружена, то необходимо в
соответствии со схемой расположения локрингов в запененной части (приложение 1) освободить от
пены стыки и внимательно осмотреть локринговые соединения. Наличие компрессорного масла
косвенно указывает на наличие утечки хладагента.
Также, при постоянной подаче давления азота в
систему (20-25 атм.), можно пользоваться губкой с пенным мыльным раствором для обнаружение
пузырьков азота на стыках при микроутечках хладагента.