zeleny, по уму ТРВ уже предусматривает ресивер... а по факту может быть всё.
zeleny, по уму ТРВ уже предусматривает ресивер... а по факту может быть всё.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
точно ты прав про трв .. а а если на сливе смонтировать несколько сифонов то при разной степени загрязненности разного нагрева солнцем будет происходить компенсация давления и жидкость внутри конденсаторов будет более одинаково распределятся короче сифоны на сливе гидрозатвор но еще желательно одинаковая длина и диаметр труб на сливе
сифоны на сливе(всасе)?, будут выполнять функцию маслоотделителя. и причем тут кондер(ы) и смесь,если ХА снова через компрессор.
каком всасе ? тут про жидкостную линию высокого давления на выходе из конденсаторов и ставят сифоны солб жидкости в которых и компенсирует разность давлений в кд
А мне нравятся коменты zeleny! Мужик знает, о чём говорит!
Поспорили? А теперь присмотритесь к большим конденсаторам и порядовке трубок в них...
zeleny, а ты можешь такую схемку начертить? правильно ли я понял..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
zeleny, на аммиаке не работал? А то линейным ресивер во фреонке как-то не слышал чтобы называли..
zeleny, что то у меня сомнения какие то.. вот так говаривают по уму.. и личку глянь. зы: хотя твой схэм похож на лавалевский)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
выравниваюшая линия точно нужна я забыл ..нарисовать давно диплом был ...
ну подумай сам штоб жидкость под действием гравитации сливалась в ресивер дожно быть одинаковое давление в ресивере и конденсаторах так што выравнивающая трубка нужна и еще ресивер ниже по уровню сифонов
руководит диплома мне обьяснял 10 лет прошло а штото еще помню но эта схема только для одинаковых кд в каком кд будет больше жидкости там быстрее она уйдет в ресивер гравитация тоесть будет работать
мож добавлю,на фреоновых и небольших аммиачных установках линейный ресивер и конденсатор не соединяется уравнивающей трубкой,т.к линейный ресивер устанавливают на одном уровне с конденсатором,жидкий хладагент выдавливается из конденсатора в линейный ресивер через обратный клапан "гидравлический затвор" давлением конденсации, так как в линейном ресивере давление ниже, чем в конденсаторе, из-за периодического открытия регулирующего вентиля и перепуска жидкого хладагента в охлаждающие приборы. Параллельное соединение нескольких конденсаторов,требуется,чт об гидравлические сопротивления всех конденсаторов с соединительными трубопроводами должны быть равны, худше будут подтапливаться конденсатом аппараты с меньшим гидравлическим сопротивлением. Для равенство гидравлического сопротивления всех конденсаторов с трубопроводами, их сопротивление увеличивают, предусматривая отвод конденсата из коллектора по сливной трубе с подъемом высоту, обеспечивающим дополнительное требуемое гидравлическое сопротивление.
вот если вы замеитли то в этой схеме нагнетание и слив трубки идут с разных сторон тоесть если монтаж выполнен одним диаметром то все гидравлич сопротивления длина трубок по которым проходит фреон равны для любого кд да так оно и было просто забыл сливная трубка выше низа конденсаторов на треть помоему так ща нарисую