    По умолчанию LS-H96DEY4 и ТРВ

    Прошу помощи у сообщества.
    Краткое описание проблемы: на предприятии стоит канальник LS-H96DEY (2 компрессора и 2 независимых контура на 407 газе), и соответственно не холодит (выключается по перегреву компрессора. Фреон есть, питание нормальное. Сперва отмыл оба блока, проверил давление (в работе 4-5), но холода нет. Перед испарителем стоят 2 Lessarовские «приблуды» exv клапан. Снял клапан, и поставил вместо него ТРВ Danfoss T2 под 407 газ. Началась дросселяция, но давление всаса уходит на 0, и сплит отрубается по низкому давлению, следовательно проблема в пропускной способности.
    Какое ТРВ поставить?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Может просто капилляр поставить?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Сколько советов... однако все заработало...