    По умолчанию LG LSM304V MPS INVERTOR - расшатался барабан внутреннего блока

    Привет,

    На моем кондиционере расшатался один из барабанов внутреннего блока - он вращается не ровно как будто сбился баланс. Из за этого весь кондиционер дребежит и шумит.

    Вопрос в следующем - я могу отключить/вытащить этот барабан чтобы внутренний блок работал только на одном барабане, но каковы будут последствия ? Не чревато ли это потерей кондиционера ? Спасибо за помощь!

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mercive Посмотреть сообщение
    я могу отключить/вытащить этот барабан чтобы внутренний блок работал только на одном барабане

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mercive Посмотреть сообщение
    Не чревато ли это потерей кондиционера ?
    Потеря потерь !!

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mercive Посмотреть сообщение
    На моем кондиционере расшатался один из барабанов внутреннего блока
    Озаботился найти фотку этого зверя, чтобы увидеть два вентилятора внутрянки, на первой странице поиска не нашел... Может автор пристегнет фотку аппарата сюда. И если там действительно два вента, и автор не спутал внутрянку с внешкой, то конечно - если оставить один, то обдув испарителя снизится вдвое, не будет работать однако...

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    На некоторых дайкинах есть три барабана на внутрянке..Но они все НА ОДНОМ ВАЛУ расположены..)) Тоже хотелось бы глянуть на чудо от лыжи..

  6. #6

    По умолчанию

    Есть такие Лыжи с двумя белками , но выкинуть одну из них чисто технически не получится. в месте крепления белки к белки , типа подвесного как на жигулевском кардане(образно конечно) Даже если автор исхитрится это сделать то работать кондей не будет. Гораздо проще поменять втулку с резинкой и будет ему счастье.

  7. #7

    По умолчанию Фоты

    Вот и фотки как просили

    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...806_205126.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...806_205029.jpg

    Я уже отключил один барабан, кондей стал работать намного тише! Но не уверен что он в таком редиме протянет долго ? На обогреве чаше включает разморозку внешнего блока
    Фишка в том что я не могу найти запчасти к нему (
    Что посоветуете ?

  8. #8
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Теперь у вас половина испарителя не обдувается, что нехорошо. Может попробовать снятый вентилятор отбалансировать, там ведь применяются производителем накладки балансировочные, что-то подобное и подбирать...

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуй белку сместить от двигателя, белка с завода идет балансированая, а вот если сдвинуть на движок не будет резиновой муфты и тем самым выходит жесткое соединение. А резинки подходят с тепловых завес.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  3. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  4. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47
  5. Помогите, плз!Нужен барабан внутреннего блока
    от Дмитрий-Украина в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •