Тема: заправка инверторного кондиционера по давлению

  1. #1

    По умолчанию заправка инверторного кондиционера по давлению

    Создал тему здесь так как интересен сам оспект данного вопроса, сильно не пинать и не брызгать , так как столкнулся с такими "спецалистами" которые проверяют давление и до заправляют сие оборудование по давлению.

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    столкнулся с такими "спецалистами" ..
    А кавычки - что означают? Можно подробнее?
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3

    По умолчанию

    Меня не давно вызывали в одну контору 10 кондиционеров и все разные разные, что по моделям и по фреону но у всех давление на всасе 4, спрашиваю почему и кто делал? Ответ: местный спец. Он в Омске 5 лет занимался кондиционерами. А ты говоришь инвертор здесь что 22, что 410 без разницы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    А кавычки - что означают? Можно подробнее?
    возможно спец а может и нет.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    заправка инверторного кондиционера по давлению
    Определение пола будущего ребёнка по причёске матери.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    возможно спец а может и нет.
    . Если по букварю, то:эвакуация хладагента, опрессовка,устранение утечки,вакуумация и заправка по весам. Но и дозаправка процедура вполне нормальная,если устранена причина недостатка агента в системе. При достаточном опыте хватает и коллектора, но чем больше контролируешь параметров, тем лучше. Определяющим будет перегрев или по-народному протяжка. Обязательно с учётом температуры в охлаждаемом объёме. В случае с инвертором, то дозаправка на максимальных оборотах компрессора и вентилятора внутреннего блока.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    просто хол, в корне не согласен ! есть станция эвакуации хладагента , поэтому эвакуация , взвешивание и дозаправка , только так и не иначе. это в любом случае правильно , особенно если многокомпонетнтый газ , так мы можем судить о том , что нужно делать , полностью перезаправлять при потере половины веса хладагента или дозаправлять при небольшой потере. для бытовых сплитов с объёмом до килограмма это вообще не применимо. в таких случаях только полная перезаправка по весу и всё. носиться с 600 граммами в системе нет смысла .

    зы к новым системам на r290 это не относится.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    в корне не согласен ! есть станция эвакуации хладагента , поэтому эвакуация , взвешивание и дозаправка , только так и не иначе.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если по букварю, то:эвакуация хладагента, опрессовка,устранение утечки,вакуумация и заправка по весам.
    Как говорят найдите 5 отличий. ну нет у человека ничего кроме коллектора, а до таких спецов как ты далеко и что... Расписаться в бессилии и удалиться. Но... у человека есть опыт и понимание холодильной техники и фсё будет сделано грамотно. А по-поводу смесевых агентов, тоже не вопрос, 410-й смесь псевдоазеотропная с минимальным глайдом, ДОЗАПРАВЛЯТЬ можно при любом раскладе, об этом многажды писалось.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Инверторный кондишен по давлению заправлять, это ж каким дебилом надо быть..

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    а ежели у тебя нет выхода ?
    например ты приехал на VRF или VRV ??? и видишь явный недолив ???
    а если трассы на сплитах метров по 20-30 ??? и точную длину никто не знает ???
    в общем не надо быть настолько категоричным.
    Пяток термометров, мост, газ,весы и немного мозгов - фсё что нужно для осуществления операции.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    а ежели у тебя нет выхода ?
    например ты приехал на VRF или VRV ??? и видишь явный недолив ???
    а если трассы на сплитах метров по 20-30 ??? и точную длину никто не знает ???
    в общем не надо быть настолько категоричным.
    Пяток термометров, мост, газ,весы и немного мозгов - фсё что нужно для осуществления операции.
    Вот все-же с термометрами и мозгами уже не по давлению получается.
    А для VRV-VRF надо уже бук с диагностикой иметь. Время ну очень хорошо иканомит.

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вот все-же с термометрами и мозгами уже не по давлению получается.
    О тож..

  13. #13

    По умолчанию

    из этого вынес , подходить с правильным инструментом и быть в теме как работает и без фанатизма и всё может получится.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А для VRV-VRF надо уже бук с диагностикой иметь.
    SSA, а еще понимание того, что тебе бук выдает! Он же не выдает "Чувак, все херово." в красном окне или "Все за...сь!" в зеленом! Понимание цифирь должно быть!

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    дозаправка на максимальных оборотах компрессора
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ДОЗАПРАВЛЯТЬ можно при любом раскладе
    Сергей, это только при очень большом опыте. При температурах близких к нижней границе диапазона эксплуатации для недоинверторов (инвертор с капилярной трубкой и вентилятором наружнего блока без вариатора) компрессор работает на максимальных оборотах очень недолго и поэтому заправить по перегреву будет крайне затруднительно. Да и дозаправка по перегреву в системах с капилярной трубкой в качестве дросселя не есть гуд, т.к. не обеспечивает приемлемого соотношения энергоэффективности кондиционера в широком диапазоне рабочих температур.

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Инверторный кондишен по давлению заправлять, это ж каким дебилом надо быть..
    Мне пришлось поприсутствовать на заправке 410-м, потому что у коллеги весы навернулись. Ну и вместо 870 гр, он разглядел 970 гр! Так вот - только на другие сутки (т.е. после выхода на рабочую температуру) кондей затрясся как параличный, пришлось искать причину.
    Заправлять инвертор не зная алгоритма??? Покаким параметрам идет переключение скоростей электродвигателя???
    Глупость даже для офигенного спеца!
    Хотя... Если хочется раскрутить хозяина на замену компрессора в следующем году - тема в самый раз....
    Хотя бы потому, что если это инвертор с обогревом, то даже небольшой промах посадит компрессор без вариантов.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    SSA, а еще понимание того, что тебе бук выдает! Он же не выдает "Чувак, все херово." в красном окне или "Все за...сь!" в зеленом! Понимание цифирь должно быть!
    Кто-то когда-то давно сказал: "Техника в руках дикаря - кусок металлолома."
    Если покупаешь себе оборудование, то должен уметь им пользоваться.

Похожие темы

  1. запрвка кондиционера по давлению
    от Дмитрий48 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 09:42
  2. замена компрессора с инверторного кондиционера на обычный кондиционер
    от -VASIA- в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 19:59
  3. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  4. Заправка кондиционера на Е34
    от limoz в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 01:30
  5. Экономия инверторного кондиционера.