Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Аналог компрессора

  1. #1

    По умолчанию Аналог компрессора

    Всем добрый вечер. Кто подскажет, на небольшой кондитерской витрине (плюсовой) стоял компрессор Konor GQY 99 AA по характеристикам при -23 давал 270 Вт, он сгорел, пробивают обмотки на корпус. Какой мощности поставить вместо него среднетемпературный, мнение моих знакомых расходятся, кто говорит 400 вт, кто говорит не более 300. Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Сомневаешься, ставь аналог родному низкотемпературному. 99AA - 9.9 кубиков объем, среднетемпературный c таким же объемом - это 6187 Z на R-134 (408 Вт). Фото скинь моторного отсека, может у тебя маленький совсем конденсатор и 400 "мощей" будет много, сейчас часто лупят компрессора из того, что было, а не из того, что положено.

  3. #3

    По умолчанию

    Фото к сожалению нет, но могу точно сказать, кондер там маленький, сам когда заглянул видел. Потому тоже склонялся к небольшой мощности Ватт на 300.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur0783 Посмотреть сообщение
    Какой мощности поставить вместо него среднетемпературный,
    А зачем среднетемпературный, поясни? Витрина наверное подобно ВХСд-1.2(1.5) Полюс-эко. Испаритель статика, работает на кипении -18...-20*С. Для среднетемпературного копрессора это предельная температура кипения.

  5. #5

    По умолчанию

    ВХСв-1,3д Carboma Люкс витрина такого плана, только ниже и уже. Счас был на точке, компрессор сгорел от того чтоне чистили кондер, шуба там хорошая
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    У этой витрины охлаждение динамика. На 1.3 ставять GPY16Af, а конденсатор такой же, как на 0.9, где стоит GPY99AA.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У этой витрины охлаждение динамика. На 1.3 ставять GPY16Af, а конденсатор такой же, как на 0.9, где стоит GPY99AA.
    Т.е. на 1,3 на замену 2134 просится?
    Но конденсатор там действительно ОЧЕНЬ маленький.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Т.е. на 1,3 на замену 2134 просится?
    Но конденсатор там действительно ОЧЕНЬ маленький.
    Ну и менять его сразу же на больший, тем более повод есть

    Цитата Сообщение от Artur0783 Посмотреть сообщение
    компрессор сгорел от того чтоне чистили кондер, шуба там хорошая
    значит и внутри уже горелый лак, который просто так не отмоется и значит жди что компрессора после ремонта долго не проживут как показывает практика. Таких "необслуживаемых аппаратов" много через мои руки прошло, лучше сразу клиента раскручивай на хороший ремонт чтобы через полгода не пришлось доказывать что зря чуток поболее денег пожалели вложит в ремонт.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artur0783 Посмотреть сообщение
    Konor GQY 99 AA
    ну и поставь 2121Z..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Аналог компрессора.
    от Propan в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 11:40
  3. аналог компрессора хкв
    от aspera в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 21:01
  4. Аналог компрессора
    от AleksF в разделе NORD
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 19:03
  5. аналог компрессора HQY 90 AA
    от Alik в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 00:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •