Добрый день друзья! Имеется следующая ситуация.
В продуктовом магазине висит два кассетных кондиционера Samsung ACH4400G (Внутренний бл. ICH4400G, внешний UCH4400G)
Некоторое время в них были заменены вентиляторы во внешних блоках.
Паспортный расход внешнего блока с оригинальными вентиляторами 5400 м^3/час, обороты вентиляторов 900/450, мощность 114 Ватт.
В каждом блоке вместо двух родных с маркировкой OSME1146SRC(S541) установлен один YWF4E-450-S-102/60G. Новый вентилятор установлен на место нижнего родного, отверстие верхнего вентилятора зашили куском железа, предварительно срезав родные решетки.
Данные нового вентилятора такие: Расход(видимо максимальный) 4620 м^3/час, 1350 об/мин, 250Ватт.
Насколько я понимаю, причиной замены вентиляторов стал умерший родной регулятор давления конденсации/оборотов вентилятора (тот что меняет обороты с 450 на 900). Вентиляторы, видимо, остались живы, но были удалены три из них. Один остался внутри блока. На отказ регулятора также указывает расплавленный шумовиброгаситель капиллярной трубки (тот кусок битумной ленты, которым часто обматывают капиллярную трубку во внутреннем блоке расплавился и "стёк" в ванночку).
Компрессор в кондиционерах стоит COPELAND Scroll ZR61KC-TFD, холодопроизводительность 51кБТЕ/ч / 15кВт при To= +7,2°С; Тk= +54,4°С. При том, что паспортная производительность кондиционера холод 43кБТЕ/час / 12,6кВт, тепло 46кБТЕ/час / 13,5кВт.
Сейчас при работе при температуре внутри и снаружи 20-22*С, кипение на испарителе ~ -10*C, давление ~2.5 бар. На конденсаторе +37*С и ~13 бар.
Ясно что нужно регулировать давление/температуру конденсации. Подцепил РД, повышал давление конденсации до тех пор, пока кипение не оказалось в плюсе. Получилось 25-28 бар / 62-66*С. Вроде бы сильно дохрена.
Отсюда собственно вопрос: какое выставить давление конденсации? Предполагаю что нужно 52-55 градусов, как в паспорте у копланда. Но тогда кипение окажется слегка в минусе.
Ну и парочка дополнительных вопросов: нужно ли ставить второй вентилятор? Понимаю, что один 450-й китаец не даст паспортного расхода. Чем регулировать давление конденсации: поставить на вентиляторы РД и не заморачиваться, или воткнуть уже заказанные fasec 33.
Да, испарители/конденсаторы чистые (помылись "кёрхером" с химией), заправка строго по норме (скачал в баллон и залил назад по весам). Даже скорость внутреннего вентилятора померил тахометром - погрешность скорости вращения не более 5% от паспортных значений.