Тема: Какая должна быть температура конденсации?

  1. #41
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    если интересно посмотрю при следующей поездке.
    Не стоит, понятно, что там может быть любой исправный кондиционер.

    Для себя сделал вывод, что лучше не связываться с кентатсу. Пока такие же симптомы видел на аэрониках и вертексах. Куча электроники, во внешнем две платы управления, каждая как материнка в моём компьютере. И кипение в минусе. Периодически включается оттайка и т.п. С горем пополам работают. То холодят-то греют.

    Один знакомый коллега на аэронике пересчитывал и перепаивал капиллярки. Геморно конечно, но зато работает, как положено.

  2. #42
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Пока такие же симптомы видел на аэрониках и вертексах.
    Про аэроники ничего плохого сказать не могу. Мы их довольно много поставили, напольно потолочных на 12-14 кВт. Проблем не было особо, были два недозаправленные с завода, но это мелочи. Работаю гораздо лучше всяких баллу, электролюксов и прочего китайского хлама.

  3. #43
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Один знакомый коллега на аэронике пересчитывал и перепаивал капиллярки.
    Вопрос, чего он там пересчитывал, если неисправность недоразмеренного испарителя, можно устранить только заменой самого испарителя или заменой компрессора на меньший по величине.

  4. #44
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вопрос, чего он там пересчитывал.
    Не знаю - сам не видел. Но мне рассказывал. Говорил, что там именно капилляр неправильный впаяли. Речь о 48 кассете.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    напольно потолочных на 12-14 кВт
    Наблюдаю проблемы в течение минимум года на двух кассетных аэрониках и напольно-потолочном вертексе. Кстати напольно-потолочные баллу тут неподалёку работают вполне нормально.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    баллу, электролюксов.
    Баллу пока считаю более-менее вменяемыми агрегатами. Чего не могу сказать про электролюксы, зануси и иже с ними.


    Однако, мы ушли от темы

    Есть надёжный способ проверить обратный клапан на обогревательной капиллярке не распаивая?
    Идея пока две:
    1. Попробовать погреть капиллярку горелкой при рабочем агрегате и посмотреть, смещается ли место нагрева.
    2. Померить температуру на входе и выходе. Вот только хз что этими температурами дальше делать.

  5. #45
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Вот только хз что этими температурами дальше делать.
    При рабочем клапане хладагент не должен идти через эту каппилярку и поэтому перепад температур должен быть практически нулевым.

  6. #46
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Это как раз понятно, а вот если хреон ходит через капилляр - то тогда будет перепад? Какого порядка?

  7. #47
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    ... История продолжается...

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    проверь "Chek Valve"
    Проверил, выпаял, подул ртом в него. Нормально от открывается-закрывается.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    состояние "паука" во внутреннем блоке какое?
    Нормальное состояние. Раньше мне почему-то казалось, что там один капилляр, ан нет. Капиллярок десять штук. Все они через небольшую трубку ф4 мм впаяны в разные места испарителя. Залил 1/3 нормы, запустил. Обмерзают более менее ровно. Вверху испарителя чуть меньше, внизу чуть больше.

    При установке fasec 33 положительного кипения удалось достигнуть при повышении давления конденсации до 58-59*С. При этом перегрев 4-5*С, переохлаждение было около 8*С.

    Судя по всем признакам неисправность типа "слабый испаритель". Начистил сегодня испаритель "до блеска". Сколь нибудь заметного улучшения ситуации сие действо не привнесло

    Напрашивается следующий вывод: испаритель недоразмерен. Друзья, согласны с диагнозом или есть другие мнения?

  8. #48
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    При этом перегрев 4-5*С
    Низковат. Сколько градусов в помещении?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    давления конденсации до 58-59*С
    Слишком много! 22-23 бар это перебор! Для нашей местности конденсация при 40-45 градусах это норма!

  9. #49
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Низковат. Сколько градусов в помещении?
    Слишком много! 22-23 бар это перебор! Для нашей местности конденсация при 40-45 градусах это норма!
    18-20

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Слишком много! 22-23 бар это перебор!
    Конечно. А что делать?

  10. #50
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Вариантов дальнейших действий видится несколько.

    1. Оставить всё как есть. Сколько проработают. Один кондиционер в таком режиме уже проработал около 15 дней. Кондиционеры хорошо холодят. Температура головы спиральника на ощупь 70-80. Ток чуть выше паспортного значения.

    2. Вывести конденсацию на 43-45 градусов и организовать оттайку стандартным холодильным контроллером свободным воздухом скажем раз в полчаса на пять минут.

    3. Поменять двигатели вентиляторов внутренних блоков.

    4. Установить регулятор производительности (перепуск) с инжекцией жидкости в него.

    5. Поставить на компрессоры частотники.

    6. Поменять испарители.

  11. #51
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Вот даташит на компрессор.

    Друзья, будут какие-нибудь идеи?
    Вложения Вложения

  12. #52
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Ещё интересные размышления...
    Исходя из данных даташита 44 и 36 модели имеют одинаковые теплообменники.

    Отличается скорость вентиляторов, компрессор. Может быть ещё что. У внутреннего блока скорость вращения вентилятора на 3 скорости должна быть 630об./мин для 36-го и 660об./мин для 44-го. В моём случае обороты вентилятора блока как раз ровно 630 об./мин.

    Похоже корейцы "переделали" 36 кондиционер в 44 простой заменой компрессора на старший (или даже через один).


    PS. Даташит на кондиционер лежит здесь

  13. #53
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Температура головы спиральника на ощупь 70-80. Ток чуть выше паспортного значения.
    Сколько нагнетание при этом? Предел 130*С. Ток выше номинального значения?

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    5. Поставить на компрессоры частотники.
    6. Поменять испарители.
    Проще сменить компрессоры на менее мощные и все станет нормально!
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    4. Установить регулятор производительности (перепуск) с инжекцией жидкости в него.
    А есть такой опыт?

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Вывести конденсацию на 43-45 градусов и организовать оттайку стандартным холодильным контроллером свободным воздухом скажем раз в полчаса на пять минут.
    Так он сам должен оттаивать без твоей помощи.......

  15. #55
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Так он сам должен оттаивать без твоей помощи.......
    МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС, вся проблема в том что часто контроллер не обеспечивает должной работы в режиме защиты от обмерзания, много раз встречал такое. Все необходимо тщательно проверять. Да и такая работа при нормальных температурах эксплуатации не является нормальной. Клиенту будет казаться что кондиционер плохо охлаждает!

  16. #56
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Вот даташит на компрессор.

    Друзья, будут какие-нибудь идеи?
    Не знаю, где Вы этот даташит взяли, но КСЕ - заправка синтетикой для 407-го, для 22-го - маркировка КС, без Е. И выпускают их только в кетае.

  17. #57
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Сколько нагнетание при этом?
    Меньше ста. Вода не шипит, но быстро испаряется.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Проще сменить компрессоры на менее мощные и все станет нормально!
    Проще то оно проще, но настоящие герои всегда идут в обход


    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А есть такой опыт?
    Нету. Вот думаю, может пора уже его заиметь?))


    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Так он сам должен оттаивать без твоей помощи
    Ага, а ещё он должен без моей помощи не обмерзать. По идее.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не знаю, где Вы этот даташит взяли, но КСЕ - заправка синтетикой для 407-го, для 22-го - маркировка КС, без Е. И выпускают их только в кетае.
    Да, вы правы. Мой компрессор без Е. Но, он вроде только маслом отличается, что в данном случае не имеет значения (имхо).

  18. #58
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Что-то вовремя забыл написать, чем всё закончилось. Исправляюсь.

    Во внутренних блоках были сняты двигатели вентиляторов. Как оказалось, двигатели простые асинхронные тысячники с дополнительными обмотками скольжения. Обмотки скольжения были удалены и мотор подключен на максимальную скорость. Что дало повышения оборотов вентилятора с 640 до приблизительно 750 об./мин.

    При этом производительность испарителей повысилась, что дало возможность получить положительную температуру кипения при конденсации в пределах 52-55*С, что, хоть и многовато для кондиционеров, но вполне вписывается в допустимые рабочие режимы компрессора (расчетная tк = 54.1*С).
    Перегрев 4-6*С, переохлаждение около 10*С.
    Температура нагнетания (труба около компрессора) 68-69*С.
    При этом ток кондиционера оказался в пределах нормы (около 8А).


    На этом история закончилась.

  19. #59
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Обмотки скольжения были удалены
    В смысле? Тупо выдрали или выводы отключили просто?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    при конденсации в пределах 52-55*С
    А температура воздуха какая была при этом? Как бы теперь РДК ставить не пришлось!

  20. #60
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Тупо выдрали или выводы отключили просто
    Зачем выдирать? Аккуратно откусил кусачками и сделал вывод с конца обмотки. Выводы релюшек скоростей объединил, чтобы персонал не включил случайно более медленную скорость.

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Как бы теперь РДК ставить не пришлось!
    Установлены РДК Fasec 33. С дельтой 3-5*С. Температура около 55*С получается при перекрытии половины конденсатора при температуре 23-25 градуса.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 15:46
  2. какая температура на выходе из испарителя?
    от igor2606 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 11:04
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. ОКА 6 Греется компрессор . Какая д\б температура?
    от ПавелПавел в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 21:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •