Добрых времени суток, всем холодильщикам. На днях сложилась такая вот непонятная проблема. Четыре агрегата, у каждого компрессора по два испарителя. Машины проработали 8 месяцев без проблем. Потом машины остановили так как в камерах закончилась продукция. В одной из камер, то-есть у двух машин пропало масло из компрессоров(никто его некуда не сливал) 10000%, эти две машины с одной камеры. А в другой камере у одной из машин разбило один из нагнетающих клапанов, а вторая машина стоит с межвитковым замыканием электродвигателя. Еще такая проблема, что перегрев составляет 12К, а масло в компрессоре пенится от жидкого хладогента. Почему это происходит???? На машинах нет ни маслоотделителя, ни отделителя жидкости. Но раньше таких проблем вообще не наблюдалось. Кто что подскажет или поможет разобраться в сложившиеся проблеме. Особенно куда делось масло из компрессоров.