Тема: Ночные "посадочки"

  1. #1

    По умолчанию Ночные "посадочки"

    Ребят , столкнулся с проблемой в одном из небольших магазинов .В ночное время почти каждую ночь случаются "посадки" напряжения от простого до секундного отключения вообще . Как отстроить компрессоры (Bitzer) с контроллером (Elewell 412) , а то всё начинает через какое-то время таить , т.к. компрессоры не запускаются или запускаются кратковременно . В результате прихожу днём , фреон весь в кондёрах и вручную раскачиваю (при минусовой t) , или просто включаю всё холодильное хозяйство (при нормальной t).

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    если по максимуму: обратники на возврат с кондёра-монитор напряжения на фазы-связь с потребителями на схему. и будя щастье..а ещё посмотреть аварии-задержки блока......

  3. #3

    По умолчанию

    очень неудачная конструкция , трубы обратки выше кондюков и сваливаясь туда при минусах тяжело возвращается . про монитор напряжения уже сказал хозяевам вчера .а что означает ваша фраза
    связь с потребителями на схему
    . ну а аварии , ну покажет мне какую-нить аварию перекоса фаз (грубо) - делать-то что ?

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    А как запускаешь в ручную? Добавляешь газ или замыкаешь РД? РД ло низкому можно шунтировать на минуту после запуска релюшкой (у Danfoss есть такие ) ну и конденсатор зимой прикрыть часть.Если конденсатор неудачно расположен ,то закрыть от ветра со всех сторон. Включение вентиляторов отрегулировать выше чем летом.Так бывает когда конденсатор переразмерен.

  5. #5

    По умолчанию

    Включаю работу компрессоров в ручном режиме и отключаю кондюки , прессостаты на 0 , иногда помогаю газом . Конденсаторы не переразмерены , т.к. из шести два сгоревших.Общался с охраной (из мужиков ночью только они) и они мне говорили , что когда со светом всё нормально и оборудование работает , как только начинает "моргать" начинается повышение t и подходя к компрессорной слышны только редкие кратковременные запуски.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    связь -это завязка соленоида на аварии. не даёт залить машину при задержках и авариях-блокировка открытия соленоида если короче. монитор встал а соленоиды открыты.. не айс!!

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а есть ли узо? подключи так, чтоб при просадке отключал мозги. когда узо включит мозги(отрегулируй на 1..3 минуты обдумывания) то они с нуля запустят поочереди компрессора. где стоит обратник? перенеси в компрессорную к ресиверу поближе. про связь с соленоидами решай сам - прикинь диаметр труб и расположение всасывающего коллектора, может и не стоит заморачиваться.

  8. #8

    По умолчанию

    Настрой свой эливель начало работы с оттайки , должна быть функция.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    РНПП-311. дёшево-сердито.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    РНПП-311. дёшево-сердито.
    Поставил , не помогает ((=

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    filin, 412 блок это контроллер централи. что ты в ней оттаивать будешь то? компрессоры?

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,822

    По умолчанию

    Violator, обратник есть на возврате с кондёра? и где?

  13. #13

    По умолчанию

    может быть поставить реле через таймер временно блокировать пресостат хотябы одного компрессора , минуты за 4 раскачает ,а затем таймер отключит реле и все вернется в норму.

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14