Тема: Нормативы по снижению температуры на канальнике, ME MXZ + 4 SEZ-KD

  1. #1

    По умолчанию Нормативы по снижению температуры на канальнике, ME MXZ + 4 SEZ-KD

    Доброе время суток!

    Сориентируйте, нормальная ли ситуация...

    Стоит ME MXZ-4d71 + 3*SEZ-KD25 (трассы 24, 24 и 20 м) + 1*SEZ-KD35(трасса 9м). Общая площадь 70м2. 25-е работают на мелкие помещения по 10м2. Т.е. мощи должно хватать. Вопрос не в этом. При попытках запуска всего этого (работают все 4 блока, за бортом 22оС, в помещении 27оС) снижение на выхлопе на 6 градусов относительно обратки. На пульте уставка 19 град. Самый холодный выхлоп 17 градусов при 24 на обратке. И то не на всех блоках.
    При работе только двух блоков получалась дельта 8 градусов.

    Пересчитав кубометры (2 тыс м3/ч) + дельту температуры (6град) получилось, что при работе четырех блоков (дельта обратка-выхлоп 6 градусов) они забирали около 4-4,5квт тепла.
    кубометры примерные по анемометру

    В случае с двумя блоками по 25 (дельта 8 град, около 900м3/ч) получается около 2,5 квт холодопроизводительности при расчетных 5квт.
    Это если учитывать только теплоемкость вздуха и воды. Если учесть энергопотребление на кондерсацию 2 литра в час (гипотеза о снижение влажности на 10%, факт не замерял) на 4 блока будет около 5,5 квт и 3,2квт на 2 блока. Это при идеальной забортной температуре (22оС). Т.е. явно на полную мощность не выходит.

    В общем нормальна ли такая холодопроизводительность в данных условиях? Верны ли расчеты? На что обратиить внимание при тестировании. Вроде бы фреона залили как положено, вакуумировали тоже правильно.

    Производительность по потоку близка к номинальной (на 10-20% меньше макс производительности внутреннего блока).
    При макс длине (по инструкции) одной трассы 20м, а всех - 60м, имею две трассы по 24, а сумму - 77м (ошибка проектирования). Фреона доливали 400г (сразу из расчета 20г на 1м), потом еще 200. холодопроизводительность принципиально не поменялась. Стоит ли лить еще?

  2. #2

    По умолчанию

    по докам 740 грамм получается.
    до 40 метров не требо до заправлять а на каждый лишний метр 20 грамм .

  3. #3

    По умолчанию

    А не подскажете, где написано? Телефонный консультант с mitsubishi-aircon.ru сказал долить 400. Типа на 60м он уже заправлен.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Grand merci
    Что-то я пропустил эти доки...

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Emerald Посмотреть сообщение
    Самый холодный выхлоп 17 градусов
    Теплый воздух.
    Пониже должно быть...

Похожие темы

  1. RL-52 корректирование температуры
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 09:26
  2. Напор воздуха в канальнике.
    от unz0ne в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 00:56
  3. шумит центробежный вентилятор на канальнике
    от lex1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 09:25
  5. Нормативы
    от casius в разделе Юридический отдел
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 18:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •