Есть две спит системы Daikin FTXN25L которые охлаждают серверную. Внешние блоки расположены на чердаке здания. Установить наружу внешние блоки наружу не предоставляется возможным. Проблема в том, что в жаркие дни (+30) помещение чердака сильно нагревается и на блоках срабатывает защита и они начинают дуть горячим воздухом. Есть идея сделать вытяжку горячего воздуха с вентиляторов внешних блоков наружу. Есть мысли какими наработками воспользоваться и имеет ли такая идея право на жизнь? Установить систему канального кондиционирования финансово не предоставляется возможным.