Показано с 1 по 16 из 16

Тема: r12 Залить в место 22 возможно?

  1. #1

    По умолчанию r12 Залить в место 22 возможно?

    компрессор древний был 22 или 12 не кто не знает вот думаю R12 залить что будет? спс за ответ.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Фото компрессора хоть выложи, раз читать не можешь!!!

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от тахир95 Посмотреть сообщение
    R12 залить что будет?
    Понижение холодопроизводительности. Будет работать.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Понижение холодопроизводительности. Будет работать.
    на много?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Фото компрессора хоть выложи, раз читать не можешь!!!
    если получится завтра там нечего не написано все заржавело а на трв тоже нечего нету

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    А можно заменит на альтернативный хладагент

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А можно заменит на альтернативный хладагент
    в смысле)

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Это знают лишь опытные , прожженные холодильщики

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Это знают лишь опытные , прожженные холодильщики
    ну вот я опытных и спрашиваю так как сам не очень пока понимаю)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Это знают лишь опытные , прожженные холодильщики
    если вы не против поделитесь тоже советом )

  11. #11

    По умолчанию

    Тахир,чтоб дать тебе дельный совет,необходимо знать об чем речь.От тебя ни фото,ни данных на что агрегат работает....Как здесь можно что то посоветовать?Сам посуди,как спрашиваешь,так и отвечают.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    19.08.2011
    Сообщений
    151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от тахир95 Посмотреть сообщение
    компрессор древний
    а может его за пузырь сдать в лом

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Тахир,чтоб дать тебе дельный совет,необходимо знать об чем речь.От тебя ни фото,ни данных на что агрегат работает....Как здесь можно что то посоветовать?Сам посуди,как спрашиваешь,так и отвечают.
    я вас понял ) завтра выложу компрессор и т д )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zik Посмотреть сообщение
    а может его за пузырь сдать в лом
    с радостью бы но не мае

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А можно заменит на альтернативный хладагент
    он с рессивером! аулом меньше,не,ненадоть. там китайцы шолковый путь восстанавливают,а ТС мариинскую впадину им на пути.

  16. #16

    По умолчанию

    Думаю автору будет интересно почитать о фреоне и хладоне

Похожие темы

  1. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
  2. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 01:20
  3. сколько залить фреона
    от altyn74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 15:57
  4. Сколько залить масла?
    от villain в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:34
  5. как залить масло в компрессор?