Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Lessar LU-H48UC4, авария LED 2

  1. #1

    По умолчанию Lessar LU-H48UC4, авария LED 2

    Lessar LU-H48UC4 не включается компрессор в наружном блоке, даже кратковременно, на плате наружного блока мигает LED 2. Фреон есть. Перезагрузка аварию не сбрасывает. Что это может быть ?
    Вентилятор на наружном блоке крутится во всех режимах, даже программы вентилятора на внутреннем блоке? Монтажная фирма тупит, на просьбы и звонки не реагирует. Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    3х фазный? если да то может фазировка не та.
    ссыль на сайт с доками по кондишину страница 70 Инструкция по обслуживанию универсальная (Business)

  3. #3

    По умолчанию

    У них у всех болячка - плата наружного блока. Если глюкнула - меняй втупую, должен заработать. А проблема с ней одна - расположена горизонтально, вся дрянь на ней собирается, потом начинает киснуть и все, кирдык плате. Что-то чинится, но в основном нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    3х фазный? если да то может фазировка не та.
    ссыль на сайт с доками по кондишину страница 70 Инструкция по обслуживанию универсальная (Business)
    Кондей 3х фазный, питание сначала подано на наружный блок. Фазировка правильная, это точно, принудительно запускал пускателем на очень короткое время и так и так с прикрученной станцией, по звуку и по давлению соединен правильно. Эту "универсальную" инструкцию, говорящую по мигающему диоду №2 об неисправности датчика воздуха на внутреннем блоке уже читал и датчик на внутреннем блоке тестировал, кстати без него сразу встает тангенциальный на внутреннем блоке.
    Нашел другую инфу, там мигающий диод №2 это датчик воздуха на наружном блоке, на этом предприятии строго с техникой безопасности, стукачей куча, за нарушение порядка сразу разрыв договора, не лезу пока, приготовил сопротивление на 10 кОм (+20 С) вместо датчика протестировать. Как получится отпишусь.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    У них у всех болячка - плата наружного блока. Если глюкнула - меняй втупую, должен заработать. А проблема с ней одна - расположена горизонтально, вся дрянь на ней собирается, потом начинает киснуть и все, кирдык плате. Что-то чинится, но в основном нет.
    Умерла плата это возможно, наружный блок стоит в цехе, в котором обычно около +30 С и много пыли, кондей год не обслуживался ни кем, сейчас только его добавляют в договор обслуживания. Кстати по вентилятору разобрался-чудо монтажники его подцепили сразу от ввода, пультом не управляется

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Проверь датчики давления (по низкому, по высокому) и датчик темп. нагнетания (прямоугольный, неподалёку от компрессора) - они все должны быть ЗАМКНУТЫ. Скорей всего этот температурный датчик, он возможно часто срабатывал, если наружка грязная...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Да, а на верхнюю крышку блока лучше приклеить изнутри кусок теплоизоляции над платой, чтобы не капал на неё конденсат...

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо всем, кто отозвался. Были мертвый датчик давления по высокому давлению и неисправная плата в наружном блоке (скорее всего пробило статикой). Новую плату залакировал и теперь все работает как надо.

  9. #9

    По умолчанию

    не спеши менять.....1--ое....посмотри защиту по температуре(135С) на входе компрессора......если разрыв......закороти выводы....и потом надо подобрать термо защиту на 130-140 с....что-бы при превышении размыкала.....ВСЕ

  10. #10

    По умолчанию

    смотри условия----замкнутый контур по перегреву и давлению в системе.можешь эммулировать перемычкой и проверить

Похожие темы

  1. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  2. Авария по маслу
    от Антоха в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 16:54
  3. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  4. непонятная авария LG 429
    от da70 в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 20:36