Всем мастерам доброго времени суток! Ребят, следующая проблема с данным инвертором. Со слов хозяина не охлаждает после зимы. Приезжал к клиенту "специалист" для ремонта данного кондиционера, сказал им что там утечка и навалял фреона под завязку, что начал вставать компрессор (очередной случай рукосуйства!!!). Потыкался, помыкался и выдал клиенту что сделать с ним ничего не может, взял денег и ретировался. После позвонили мне. Приехав на место я подключил коллектор и запустил кондей, как только компрессор запустился давление начало падать и уходить на вакуум, жидкостной порт при этом ни грамму не похолодел (классический случай с EEV), затем компрессор стал неустойчиво работать и отключился. Из кондиционера был удален весь хладагент, система свакуумирована и заправлена по весу (900 г R410a). При повторном запуске компрессор начал работать устойчиво и набрал максимальные обороты, но EEV так и не открылся. Сейчас решается вопрос о демонтаже кондиционера, для более тщательной диагностики (хочу проверить сигналы на катушку EEV и пройтись по клапану ниобиевым магнитом, возможно клин) Вопрос к опытным мастерам, кто менял на подобных кондиционерах EEV, какая модель EEV и катушки управления. Клиент интересуется вопросом цены. Сервис-мануал на кондиционер.