Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение 220В

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер не охлаждает. Внешний блок потарахтит, но не запускается. Напряжение 220В

    Здравствуйте, кондиционер Vestel(сплит) перестал охлаждать, идет теплый воздух. Во внешнем блоке, при включении кондиционера и через каждые 10-20 секунд что-то тарахтит, но не может запуститься. Вентилятор работает. Когда начинает тарахтеть, напряжение во всем доме падает на 2-3 секунды. До вчерашнего дня, все работало нормально при напряжении 190-210В. Думали, может из-за напряжения перестало работать и поставили стабилизатор, все равно не работает. Помогите, что это может быть? Для наглядности, добавлю видео.
    https://youtu.be/vpNFlgjKRjo

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте ёмкость рабочего конденсатора. В худшем случае межвитковое замыкание двигателя компрессора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Проверьте ёмкость рабочего конденсатора. В худшем случае межвитковое замыкание двигателя компрессора.
    А что делать, если замыкание в компрессоре?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terrorret Посмотреть сообщение
    А что делать, если замыкание в компрессоре?
    Только замена, они неремонтопригодны к сожалению. Начните с конденсатора.

  5. #5

    По умолчанию

    А это не похоже на заклинивание?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terrorret Посмотреть сообщение
    А это не похоже на заклинивание?
    тогда бы не тарахтел а мычал

  7. #7

    По умолчанию

    К выше сказанному добавить нечего, кроме того что если компрессор, то проще новый внешний блок заказать)

  8. #8
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IllyziON Посмотреть сообщение
    К выше сказанному добавить нечего, кроме того что если компрессор, то проще новый внешний блок заказать)
    Не думаю, что так просто купить раскомплектованный сплит

  9. #9

    По умолчанию

    думаю, что проще компрессор поменять)))

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Не думаю, что так просто купить раскомплектованный сплит
    Да ладно , у нас вон новые в Технодоме по частям продают , отдельно наружки , отдельно внутрянки.

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    у нас вон новые в Технодоме по частям продают , отдельно наружки , отдельно внутрянки.
    А в нашем Технодоме только комплектами банчат..

  12. #12
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Да ладно , у нас вон новые в Технодоме по частям продают , отдельно наружки , отдельно внутрянки.
    Приятно удивлен!

  13. #13

    По умолчанию

    Внутрянки не встречал, а наружние блоки в г. Шахты магазин "про100 холод.." были всегда , правда только Лыжи и Самсунги от 7 до 12, в этом году не знаю .

  14. #14

    По умолчанию

    вот здесь есть по отдельности. но это в Красноярске. http://vsem-darom.ru/products/categories/648

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Оптимально сменить блок , а уж со старым сделать как захочется. Вон у меня 48 модель наружки стоит на рембазе , я её под столик приспособил , да и посидеть можно , крепко... тяжелая . 60й блок вообще хорош , из него хороший вентилятор получается .

  16. #16

    По умолчанию

    а мне проще компрессор поменять.

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а мне проще компрессор поменять.
    Мне тоже , но на земле и с грузчиками , я им сам скажу , куда блок ставить .

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Мне тоже , но на земле и с грузчиками , я им сам скажу , куда блок ставить
    какой вы батенька капризный))) а мне и с вышки не в падлу. но за адекватную сумму.

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    какой вы батенька капризный)))
    Я не капризный , я умный. На рембазе я всё проверю , а на вышке пусть обезьяны болтаются . Мыть блок от сгоревшего масла на стене будешь ? Там капилярка глеем засрана , менять станешь ? у меня стоит такой же сейчас , моется , второй фильтр сменил уже , первый не то что чёрный , а с мёдом внутри.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Там капилярка глеем засрана , менять станешь ?
    ты страху то не нагоняй)))не первый год "замужем")))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  2. кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    от Дмитрий 24 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:29
  3. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 00:01
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •