Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не включается реле компрессора

  1. #1

    По умолчанию Не включается реле компрессора

    Всем доброго времени суток! Пожалуйста,посоветуйте,где искать поломку Кондиционер Olmo(сплит).Первичные данные:Не включается реле компрессора(не поступает напряжение на катушку).Датчик на испарителе исправен , на "калаче" испарителя 4.5 кОм при 26 град.Подробности- послезавтра.Заранее благодарю!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikitok73 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Пожалуйста,посоветуйте,где искать поломку Кондиционер Olmo(сплит).Первичные данные:Не включается реле компрессора(не поступает напряжение на катушку).Датчик на испарителе исправен , на "калаче" испарителя 4.5 кОм при 26 град.Подробности- послезавтра.Заранее благодарю!
    Всем спасибо! Все довольно-таки банально - межвитковое КЗ катушки реле,из за этого и не работал весь каскад управления(вентилятор и все остальное включалось).Поменял реле и все заработало.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikitok73 Посмотреть сообщение
    межвитковое КЗ катушки реле,из за этого и не работал весь каскад управления
    Цитата Сообщение от mikitok73 Посмотреть сообщение
    Поменял реле и все заработало.
    Во бред то!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Во бред то!
    Сам думал,что бред,пока не поменял... О сколько нам открытий чудных готовИт просвещенья дух

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mikitok73 Посмотреть сообщение
    не поступает напряжение на катушку
    Цитата Сообщение от mikitok73 Посмотреть сообщение
    Поменял реле и все заработало.
    Вот где бред!!!

Похожие темы

  1. Реле компрессора GQY99AA
    от Людмила122 в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 21:20
  2. Не включается реле. Что делать?
    от DenSurka в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 09:00
  3. Бирюса 18 реле щелкает, спираль раскаляется, компрессор не включается
    от single61 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 12:27
  4. Тепловое реле компрессора
    от Vital в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 20:59
  5. Тепловое реле компрессора
    от Evgen_Spb в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •