Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: морозильный ларь

  1. #1
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию морозильный ларь

    всем привет ! подскажите почему замерзает фильтр осушитель? на засор не похоже, из каппилярки после фильтра идет газ. при остановке компрессора давление медленно поднимаеться. Можно ли убрать петлю обогрева контура?

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    из каппилярки после фильтра идет газ.
    По капе жидкость должна итти до испарителя..Засор частичный...однако

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    всем привет ! подскажите почему замерзает фильтр осушитель? на засор не похоже, из каппилярки после фильтра идет газ. при остановке компрессора давление медленно поднимаеться. Можно ли убрать петлю обогрева контура?
    В совковые времена бывало избавлялись постукиванием по корпусу ФО (чтоб осыпалась грязь с сеток) при отключенном компрессоре, но на тех холодильниках была возможность поменять капилляр. На современных таким заниматься не советую-можно настучать на новый морозильник в случае глухого засора капиляра


    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Можно ли убрать петлю обогрева контура?
    А зачем если система герметична? Чтоб быстрее морозильник заржавел? тогда да...

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    sneg, засорение внутри тела фильтра не такая уж большая редкость. Только перед выпаиванием фильтр со стороны конденсатора обязательно проколоть или сделать напильником глубокую борозду с последующим проколом внутри борозды тонкой отверткой.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Лучше всего срезать фильтр труборезом , чтоб грязь из него не жечь .

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Можно ли убрать петлю обогрева контура?
    лучше фильтр поменяй. Какая разница за что бабки возьмёшь, но зато работа в тему будет. )))))

  7. #7
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Лучше всего срезать фильтр труборезом , чтоб грязь из него не жечь .
    Для обладателей газопламенного поста "МАРР-кислород" совершенно не обязательно - фильтр не перегревается, содержимое не сгорает. Для безкислородных горелок - актуально!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Для обладателей газопламенного поста "МАРР-кислород" совершенно не обязательно
    Да ладно ! Масло всё равно дымит и горит , а когда срезаешь , то видишь то из за чего не работало в первозданном виде. Да и привык я фильтры резать в любом случае , диагностика у меня такая , гадание по цеолиту называется

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Да ладно ! Масло всё равно дымит и горит , а когда срезаешь , то видишь то из за чего не работало в первозданном виде. Да и привык я фильтры резать в любом случае , диагностика у меня такая , гадание по цеолиту называется
    Тоже самое, только выпаиваю))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  10. #10
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    всем привет ! подскажите почему замерзает фильтр осушитель?
    Если фильтр осушитель замерзает, значит там дросселируется фреон, а Ref58, правильно сказал, из капилярки после фильтра жидкий фреон должен идти. Частичный засор ФО.

  11. #11
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    Вложение 36297 парни всем привет ! извините долго не писал, работал по сменам. Спасибо всем отписавшимся, фильтр поменял на новый, все равно стал обмерзать,стрелка уходит к нолю. После остановки компрессора медленно но поднимаеться, домкрата не имею, чем можно продавить засор?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    Спасибо всем отписавшимся, фильтр поменял на новый, все равно стал обмерзать,стрелка уходит к нолю
    Сразу обмерз или немного поработал и обмерз?
    И как сам думаешь почему обмерзание происходит?

  13. #13
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    обмерзает сразу (фреона мало?)

  14. #14
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    обмерзает сразу (фреона мало?)
    Заломана трубка на выходе из конденсатора, либо забил выход из него.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Какой фреон???
    У меня такое было на 404а - засорение 10 см(!) трубы перед фильтром:
    Изображения Изображения

  16. #16
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Заломана трубка на выходе из конденсатора, либо забил выход из него.
    как она там могла заломаться?

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    фильтр поменял на новый, все равно стал обмерзать,
    Засор до фильтра или гонит дикое количество масла.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    засорение 10 см(!) трубы перед фильтром:
    поддержу

    Перед заменой такого фильтра нелишним будет включить компрессор и дождаться пока поток не пойдёт , придержав пальцем ... или не пойдёт.

  18. #18
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    как она там могла заломаться?
    Загнули-разогнули))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  19. #19
    Местный Аватар для sneg
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    162

    По умолчанию

    если заломана трубка, можно ли поставить навесной конденсатор с боку?

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    sneg, ты фильтры когда снимаешь режешь или нет ? Разрежь и удивись.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  2. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  3. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •