выдает ошибку F-6, менял эл.модули с двух рабочих аппаратов, изменений нет. заменил компрессор тоже самое. напряжение в сети стабильное 220v. как определить неисправность?
выдает ошибку F-6, менял эл.модули с двух рабочих аппаратов, изменений нет. заменил компрессор тоже самое. напряжение в сети стабильное 220v. как определить неисправность?
а компрессор то зачем меняли?
F6 (на индикаторе хк) - неисправность в цепи компрессора хк
- при появлении кода ошибки F6/f7 проведение профилактических и ремонтных работбытовых электросетей, т.е. улучшением качества электрической энергии в системе электроснабжения как того требует гост 13109-97. на уровне жэса профилактической работы обычно достаточно - проверить качество контактов (соединений) провода глухо заземленной нейтрали и исключить значительные несимметрии фазных нагрузок, исключить подключение сварочных аппаратов, электродрелей и т.п., которые не соответствуют требованиям эмс.
работаю при магазине, есть возможность сравнивать и снять деталь с заведомо рабочего. напряжение стабильное на100 проц. включено для проверки 5 одинаковых аппаратов глючит только один?
Есть дополнение. после включения холодильное отделение работает до достижения заданной температуры после чего откл. и F-6
если есть еще 4 таких агрегата поменяйте местами блоки управления и посмотрите, что будет... ага, делали уже... "изменений нет" это как? с этим блоком управления и другой агрегат дурит или на этом холодильнике и нормальный блок выдает F6?
было у меня несколько таких, при замене блока управления м-60в всё проходило. может попробовать заменить пусковое рэле или на блок управления е-60в (меняется вместе с индикацией) если есть возможность.
а неможет быть причина в сенсоре, у мень был Bosch Kgv 3604 вел себя аналогично отработв цикл останавливался виноват был сенсор
Вообще то F6 и F7 просто так не появляются , а смоделировать их появление можно , для этого ровно пять раз подряд с интервалом 5 минут подряд увеличить ток потребления выше допустимого до 8А . После этого и высветится ошибка. Терпение иметь надо и 25 минут времени.Если блок с часами , то там три раза по 5 минут уже достаточно.2.3.1 Блок должен обеспечивать защиту от токовой перегрузки полупроводниковых ключей, коммутирующих цепи компрессоров, путем их отключения при увеличении коммутируемого тока выше допустимых норм: - 6.3A, в течение 15 сек.; - 8A, в течение 1 сек.
2.3.2 Повторное включение должно происходить через 300 сек., не менее.
2.3.3 При наличии перегрузки при пятом включении, блок отключает соответствующую цепь компрессора и индикации, при этом на двух сегментном индикаторе МК должен высвечиваться код неисправности: - F6, неисправность в цепи компрессора ХК; - F7, неисправность в цепи компрессора MК; - F6, F7 ( попеременно высвечиваются с интервалом 2 сек.)
Высока вероятность сетевой помехи по сети - сварочные инверторы, коллекторные двигатели на электроинструменте. В соседнем отделе будут изредка проверять подобный инструмент, и все, F6...
У меня вот так во время ремонта в магазине глючил контроллер на витрине (один из многих), и только когда за ширмой услышал визг дисковой пилы, только тогда дошла причина двухмесячных глюков, возникших на ровном месте.
Вьюга4, я всё понимаю , но если это квартира обычная , то чаще всего включен холодильник в переноску , китайскую , на которой что угодно написано , реально волоски вместо проводов. Кстати РТ на компрессорах разные бывают (РКТ то понятное дело , по мощности различны) , вот у меня в чемодане лежат РТ с сопротивлением позистора 60 Ом и 40 Ом (ну , где то рядом , плюс минус ). Все Атлантовские , вот сижу , думаю , почему и откуда такой разброс.
Че решили Гриху с 2010 года поднять??
Решили для тебя открыть небольшую тайну. Или тебе по Атлантам всё ведомо ?
Пиши : МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ
ПО РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЙ ЗАО “АТЛАНТ”
Социальные закладки