    По умолчанию

    По поводу соленоидов, я считаю что лучше его ставить там где нет постоянных и сильных перепадов температур. Почему? Да любая деталь любого механизма не очень любит перепады температур (сжатие и расширение материалов, образование конденсатов......) Если ККБ стоит на улице да ещё в резко-континентальном климате, то лучше его поставить в камере (где более менее стабильная температура, без больших и резких скачков). А если ККБ стоит в помещении, то в этом случае можно и на ККБ разместить. Но это не правило, я нигде не находил информации об обязательном расположении соленоидов где-либо. Каждый выбирает сам, как ему удобней, ну и исходя из надёжности качества соленоидов.

  2. #22

    По умолчанию

    Масло слили как я и предполагал не зря я туда полез.Масло как вода по плотности натуральная и воняет тухлыми яйцами значит перегревали немчуры 404 его в агрегате трошки оставалось.

  3. #23
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А если ККБ стоит в помещении, то в этом случае можно и на ККБ разместить. Но это не правило, я нигде не находил информации об обязательном расположении соленоидов где-либо. Каждый выбирает сам, как ему удобней, ну и исходя из надёжности качества соленоидов.
    Когда в гиппермаркете монтаж или торговом центре , то соленоиды у ТРВ и стоят , но когда это склад или овощегноилище , то соленоид живёт возле ККБ и это уже правило. По картошке и морковке к соленоиду порою вообще добраться просто нереально.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    По картошке и морковке к соленоиду порою вообще добраться просто нереально.
    Ага, а в морге я бы и ТРВ как нибудь на улице поставил....

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    а в морге я бы и ТРВ как нибудь на улице поставил..
    Эт точно я годика 4-5 назад так сделал и до сегодняшнего дня туда вообще не заглядывал чёт со жмуриками видитьса неохота так изредка конденсатор метёлкой обмахиваетьса за соответствующую мзду ежемесячную по договору да и ладно.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2014
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    ставлю перед ТРВ и только Данфос и будет счастье

  7. #27

    По умолчанию

    Камера запущена в работу.Немного продавцы испарителя подвели. 4 дюза не пошла заменили на 5 и слегка прикрыли ТРВ.Шаровый кран соленоид и фильтр установлены в камере у ТРВ.Всё нормально.-5 набирает легко

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БАРИН Посмотреть сообщение
    и только Данфос
    не помнишь как "только данфосс" с шестёрками EVR подосрал всему миру?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Marco Dorin
    от OsintsevA в разделе Компрессоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 17:33
  2. Dorin K500
    от aviavist в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 20:40
  3. продам Dorin k75cc
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 22:32
  4. Компресора DORIN
    от Никита21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 21:44
  5. Компрессор DORIN
    от Сергей Чеб в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •