Тема: Холодильный агрегат ИХМ, нужна помощь в подключении

  1. #21
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    агрегат ИХМ
    кстати только шас догляделся..у тебя не ИФ а МВВ))

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    Работать будет не постоянно
    А фреон травить будет постоянно, тем более во время стоянок))

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    кстати только шас догляделся..у тебя не ИФ а МВВ))


    А фреон травить будет постоянно, тем более во время стоянок))
    А перекрыть его на меж сезонье, и в начале сезона дозаправить, наверное херню спорол )))
    Ладно, но как эти агрегаты работали годами при совках, да и после, парадокс какой то, когда данфосов и пр. не было?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    На старой птицеферме за 80 уе купил теплообменники спас их от металлоприемки
    Раз спас от металоприемки, то там хлам конкретный, хороший в металолом никто не понесёт.
    Впринципе его можно собрать и запустить, но это сделает только специалист, учтите что из всего этого металолома нужно с умом собрать влагу и грязь с ржавчиной. Нужно следить за работой и вовремя фильтра менять с фреоном, успев не загубить компрессор, а то опять на ремонт у.е. понадобятся. Не всё так просто, доверься лучше профессионалам.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    преобретен агрегат ИХМ после кап ремонта за 500 у.е.
    Что то дороговато , информация к размышлению наталкивает на мысль. Зря ты с этим связался , сдай назад да купи современный , да хотя бы сплит Полаир или что там у вас есть подобное .

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Если компрессор в норме
    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    после кап ремонта
    Вряд ли.

  5. #25
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Та по любому . У вас же в городе эти говна и выпускались..при Маленкове по ходу.



    Как бы тебе доходчиво объяснить, шо такое энергетически не выгодное...покупая самый дорогой хладагент и заливая его в какой то мусор.
    А... ну если ты станешь покупать водку и выливать в унитаз минуя потребителя. Так понятно?
    И зачем самый дорогой хладогент? Мне температура сгодится даже от 0 до +10, если минус -5 будет ваще супер.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Раз спас от металоприемки, то там хлам конкретный, хороший в металолом никто не понесёт.
    Впринципе его можно собрать и запустить, но это сделает только специалист, учтите что из всего этого металолома
    Я бы поспорил, они ТНВД и ТКР по цене черного металла сдают, вместо того что бы проехать 15 км и сдать как б/уху в 20 раз дороже.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    И зачем самый дорогой хладогент?
    А туда только R-12 идёт .

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    И зачем самый дорогой хладогент?
    да потому что 12 и 22 фреоны уже выводят из оборота ,согласно Киотского протокола и оборудование в металлоприемку.

  9. #29
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    А перекрыть его на меж сезонье, и в начале сезона дозаправить, наверное херню спорол
    Ну это если его перекрывалки еще перекрывают.


    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    И зачем самый дорогой хладогент?
    А другой они не кушаю-ц. Барин-с. От других газов у них мигрень))

  10. #30
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Интересно кто нибудь хоть один совет дельный даст? Кроме конечно супер дельного совета "Это геморой, клиника, паровоз, выкинь, обратись к специалисту", а вы кто на форуме не специалисты разве? Ткните носом - вот эту трубку к теплообменнику, а вот тут фильтр поставь, а здесь вот ТРВ...

  11. #31
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    мне кажется сюда люди идут за советом
    Мне кажется , что наплыв каой то сильный , пора волнорезы ставить.

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ты станешь покупать водку и выливать в унитаз минуя потребителя.

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    Ткните носом - вот эту трубку
    вОткните себе в попку и воняйте сколько хотите. Все дельные советы уже дали , теперь можно дать посыл.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    фильтр поставь, а здесь вот ТРВ
    и начинай грязь "черпать". Да у них даже после доливки свежего масла грязь поднимается и забивает и фильтра и ТРВ клинит (чугун однако), а уж после монтажа вскрытых испарителей еще и влаги с окисью меди будет немеряно и фреону готовь-ведрами заливать

  14. #34
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    вОткните себе в попку и воняйте сколько хотите. Все дельные советы уже дали , теперь можно дать посыл.
    Оригинальность зашкаливает, спасибо.

  15. #35
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    и начинай грязь "черпать". Да у них даже после доливки свежего масла грязь поднимается и забивает и фильтра и ТРВ клинит (чугун однако), а уж после монтажа вскрытых испарителей еще и влаги с окисью меди будет немеряно и фреону готовь-ведрами заливать
    а промыть можно?

  16. #36
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    sky132, тебе на форум надо было зайти не после, а до...
    Про болезнь прямой кишки рассказали в деталях - повторяться не вижу смысла)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  17. #37
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    Интересно кто нибудь хоть один совет дельный даст? Кроме конечно супер дельного совета "Это геморой, клиника, паровоз, выкинь, обратись к специалисту", а вы кто на форуме не специалисты разве?
    ТС ты не кипятись, а вылавливай здравые зерна из объщего флуда. Мы тебя не дерзнем обижать ибо тебя на ровном месте и так на полштуки зелени поимели.


    Цитата Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
    как эти агрегаты работали годами при совках, да и после, парадокс какой то,
    Дак 12 фреон тогда был ништо. Мы его в один конец трубки твоего агрегата заправляли с другого конца он же и улетал. И ничо. По заявке подвозили еще фреону и процесс продолжался. Но настали времена когда он вдруг стал стоить каких-то денег...даже не малых...

    з.ы. да ладно, не грусти....заморозим мы с тобой нахрен тот мед)))

  18. #38
    Новичок
    Регистрация
    06.06.2015
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ТС ты не кипятись, а вылавливай здравые зерна из объщего флуда. Мы тебя не дерзнем обижать ибо тебя на ровном месте и так на полштуки зелени поимели.



    Дак 12 фреон тогда был ништо. Мы его в один конец трубки твоего агрегата заправляли с другого конца он же и улетал. И ничо. По заявке подвозили еще фреону и процесс продолжался. Но настали времена когда он вдруг стал стоить каких-то денег...даже не малых...

    з.ы. да ладно, не грусти....заморозим мы с тобой нахрен тот мед)))
    СПАСИБО!!! Hlorid.jpg

  19. #39
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    мда... 500 енотов убиенных за металлолом.. за эти деньги можно было взять новый моноблок к примеру мелкий полаир. думаю этот путь и сейчас предпочтительней-в итоге будет намного дешевле-вангую. зы: хеви металл снести взад хозяйке, а если не выгорит сдать бичам.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #40
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Мотор 2,2 кВт, автомат 6,3 А , воздух должен идти на мотор, судя по лопастям вращение по часовой стрелке если смотреть с задней крышки мотора. Гайки на всасывании под трубу диаметром 18, на жидкостном вентиле диаметр 12, но на 2 испарителя жидкостную диаметром 8, всасывание 16. Ешшо обычно теплообменник с фильтром в комплекте бывает - на стенку монтируется. Фильтр если не фланцевый . а как сарделька , то он плохой. ТРВ 2М на 12 фреон нужен. Ждёт тебя увлекательная пайка красномедных труб,художественное гнутьё , а так же вальцовка и разбортовка . Близко к стене конденсатор не ставь, надо будет мыть и чистить и ещё на всасывании перед компрессором компенсационное кольцо всегда делали, чтобы борт не отрывало. На баллоне в пружинке удобно гнуть. Сначала всас трубопровод делаешь, затем жидкостной по нему. Жидкостной вентиль самый правый на ресивере, левее высокий это оттайка парами, его закрыть , заглушить... Ниже них плавкая вставка вкручена - её не ковырять.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 07.06.2015 в 23:42.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 23:09
  2. Холодильный агрегат ВСЭ-1250-2-2М
    от iche92 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:06
  3. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11
  4. холодильный агрегат мвв 4-1-2
    от Максим111 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 09:19
  5. Холодильный агрегат и воздухоохладитель
    от newuser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 22:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •