Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Высокое давление в низком контуре

  1. #1

    По умолчанию Высокое давление в низком контуре

    Привет всем! у меня проблема: станцией заправил машину, компрессор включился на высоком контуре давление 10, на низком - 6. холода нет вообще, компрессов не холодит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и почему высокое давление в низком контуре???

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chernysh Посмотреть сообщение
    Привет всем! у меня проблема: станцией заправил машину, компрессор включился на высоком контуре давление 10, на низком - 6. холода нет вообще, компрессов не холодит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и почему высокое давление в низком контуре???
    Потому, что станцией заправил. Станция думать не умеет! Она т-у-п-а-я
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    ладно хоть "не низкое давление в высоком контуре", "компрессов" жив и то хорошо что включился

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2015
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chernysh Посмотреть сообщение
    Привет всем! у меня проблема: станцией заправил машину, компрессор включился на высоком контуре давление 10, на низком - 6. холода нет вообще, компрессов не холодит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и почему высокое давление в низком контуре???
    Включаться то компрессор может, но скорее всего уже ничего хорошего в вашем случае не качает, он на последнем дыхании.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Leonid_102 Посмотреть сообщение
    "компрессов" жив
    Да ладно,компрессору всё.

  6. #6
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    ага кирдык

  7. #7

    По умолчанию

    причём сдесь станция что за бред

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chernysh Посмотреть сообщение
    причём сдесь станция что за бред
    При том, что станция иногда вытворяет интересные вещи.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Станция думать не умеет! Она т-у-п-а-я
    Всё верно и точно.

  10. #10

    По умолчанию

    какие вещи может вытворять станция, и причем здесь она, если давление в низком контуре высокое???

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chernysh Посмотреть сообщение
    причём сдесь станция что за бред
    При том, что станция не при чем.
    У нее одна проблема... она предназначена для специалистов, что бы свести тупую работу ими выполняемую к минимуму. Но обычно спецы пользуют другое оборудование так как занимаются широким спектром холодильного оборудования и станции покупают барыги автосервисники для дворников.
    А эти дворники считают заправочные станции панацеей и в случае чего то нестандартного, когда станция априори бесполезна, откладывают кирпичи.
    Без обид. Компрессору звезда, если нет компрессии. О том, что нет компрессии мы поняли по твоим словам. П.С. станция может вытворять много чего. Только вот кофе не варит, зараза... даже текса и робинаир...

  12. #12

    По умолчанию

    Машина та хоть какая? не стиральная случаем .Причина заправки?

  13. #13

    По умолчанию

    Станция сделана для идеальных машин. Заправить по норме . скачать. отвакум. А в России меры не знают)))

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамзес Посмотреть сообщение
    Станция сделана для идеальных машин.
    Что за бред? ты смотрел может там порты как уже это часто бывает попутаны!? Случаем не лягушатников машинка?

  15. #15

    По умолчанию

    Отстаньте вы от бедной станции))) У неё уши уже горят... Меняйте компрессор фильтр и всё будет чики-бамбони))))

Похожие темы

  1. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. высокое давление на низком порту
    от diaton в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 21:07
  4. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •