Здравствуйте ув. мастера. Подскажите нюансы установки внутреннего блока канальника и каналов не в помещении а на не
утепленном чердаке?
Здравствуйте ув. мастера. Подскажите нюансы установки внутреннего блока канальника и каналов не в помещении а на не
утепленном чердаке?
Один гемор! Ниделайтакникогда!
А почему бы и нет,в чем проблема?главное условие собрать весь воздух,который отдаешь по помещениям.
Поздно пить боржоми ,ресторан , отверстия сделаны, смущает температура на чердаке градусов так +60 и зимний конденсат.
Кто нибудь читает рабочий диапазон температур применяемого оборудования ? Мои знакомые так же влепили и уже похоронили , долго удивлялись - и от чего это он помер ?
Внутренний блок и все каналы на чердаке обклеять рулонной теплоизоляцией, лучше всего самоклеящейся с фольгой сверху, кфлексом
работаем вторую ночь .днем не возможно,кондюки две шестьдесятки каналы на два крыла обтянули каналы фольгированной теплоизоляцией ,расстояние для работы от метра до 40см все заложено минватой .Монтаж ужос.но прихоть хозяев
Чуток разверну свой ответ.
1. Перегрев наружного блока.
2. Конденсат в воздуховодах и внутреннем блоке зимой = протечки.
Прикройте свою задницу. Хотя бы устными заверениями "хозяев".
Хозяева в курсе всех возможных обстоятельств,от конденсата смонтировали клапана с приводами в каналах между чердаком и помещением ,утеплили вроде грамотно но душа как то не на месте .Сегодня запустили оба завтра будем посмотреть.
Канальный кондиционер лёгким движением руки превращается , превращается , ...превращается в ... анальный
Социальные закладки