    Печаль Страшные звуки из кондиционера DAIKIN

    Доброго времени суток!

    В квартире установлено 3 кондиционера DAIKIN модели FTXN25LV1B9.

    К сожалению, с одним из них проблема: внутренний блок с периодичностью 20-30 мин издает страшные булькающие звуки, как будто спускают воду в унитазе. Проблема осложняется тем, что этот агрегат находится в спальне, ночью просыпаемся в страхе.



    Помогите, пожалуйста, советом что делать. Установщики намекают, что это нормально, однако остальные кондиционеры так себя не ведут.

    Заранее спасибо!

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WitW Посмотреть сообщение
    Проблема осложняется тем, что этот агрегат находится в спальне, ночью просыпаемся в страхе.
    Кровать не пострадала ?
    Цитата Сообщение от WitW Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, советом что делать.
    Вызвать батюшку и освятить сие устройство , изгнав из него неведомую нечистую силу.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Отдаю должное Вашему чувству юмора.
    А по сути вопроса есть мысли?
    Изучая форумы наткнулся на версию, что такие симптомы возникают при завоздушивании системы и нехватке фреона.
    Насколько я понимаю, вызов профильного специалиста неизбежен.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WitW Посмотреть сообщение
    А по сути вопроса есть мысли?
    Так он же вам тоже не понравится . Вызовите мастера , пусть на месте всё определит , или обратитесь на форум экстрасенсов , можете вот этого позвать , точно поможет :


  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Так он же вам тоже не понравится .
    Ну почему же сразу "не понравится"? Юмор я оценил.

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Вызовите мастера , пусть на месте всё определит
    Была слабая надежда, что по звуку можно определить причину. Кондиционер холодит то нормально, но периодически шумно. Раз без вызова специалиста не обойтись, то так тому и быть.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WitW Посмотреть сообщение
    Была слабая надежда, что по звуку можно определить причину.
    На вашем видео хорошо видно , но НИЧЕГО не слышно . Точнее слышно всё , кроме того , что вам чудится.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    На вашем видео хорошо видно , но НИЧЕГО не слышно . Точнее слышно всё , кроме того , что вам чудится.
    Странно, пересмотрел ролик, слух у меня конечно не музыкальный, но "бульки" (звук льющейся воды) слышны отчетливо.

    З.Ы. Как бы и вызванный специалист не послал меня к психиатру за диагнозом.

  8. #8

    По умолчанию

    Начнем с того, куда выведен дренаж? "Бульки" создаются из-за продавливания водой гидрозатвора.Это самое первое что пришло в голову.Но это же легко проверить пролив дренаж.

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IllyziON Посмотреть сообщение
    "Бульки" создаются
    для других целей!

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IllyziON Посмотреть сообщение
    проверить пролив дренаж
    IllyziON прав. Как выполнен дренаж?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Как выполнен дренаж?
    Насколько я понимаю, дренаж самотеком. Через внешнюю стену выведена гофрированная труба. Расстояние от внутреннего блока до стены - 1 м. Перепад по высоте приличный.

    З.Ы. Через стену установлен еще один внутренний блок кондиционера, расстояние от него до внешней стены дома около 4 м. Коммуникации уложены в одну штробу с проблемным блоком. Однако блок, который находится дальше, не булькает.
    З.З.Ы. Выглядывал за окно в момент бульканья, какого либо выброса воды не заметил.

  12. #12
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    если ты правильно описываешь проблему то у кондиционера в укладке коммуникаций за блоком образовался небольшой сифон и в определенных условиях его продавливает сквозняком
    устранение несложное но требует определенной сноровки.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    образовался небольшой сифон
    а бывает так, что дренажный шланг при закладке некоторые умельцы пускают выше медной трубки. При подсоединении внутрянки на втором этапе, когда уже всё замуровано и зашпаклёвано, делают перехлёст с медью, подключают, проливают - вода уходит, уезжают. А там вода стоит на этом участке.
    И какое же в данном случае будет ?
    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    устранение несложное

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    если ты правильно описываешь проблему то у кондиционера в укладке коммуникаций за блоком образовался небольшой сифон и в определенных условиях его продавливает сквозняком
    устранение несложное но требует определенной сноровки.
    т.е. я правильно понимаю, что дело не в завоздушивании и нехватке фреона? Просто вчера прислушался - бульканью и звуку льющейся воды предшевстуют звуки как бы кипения во внутреннем блоке (как будто чайник начинает закипать).

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    а бывает так, что дренажный шланг при закладке некоторые умельцы пускают выше медной трубки. При подсоединении внутрянки на втором этапе, когда уже всё замуровано и зашпаклёвано, делают перехлёст с медью, подключают, проливают - вода уходит, уезжают. А там вода стоит на этом участке.
    И какое же в данном случае будет ?
    НЕСЛОЖНОЕ: проводится трубка примерно 6 - 8 мм на метр в слив и продувается от попавшей воды

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от WitW Посмотреть сообщение
    т.е. я правильно понимаю, что дело не в завоздушивании и нехватке фреона? Просто вчера прислушался - бульканью и звуку льющейся воды предшевстуют звуки как бы кипения во внутреннем блоке (как будто чайник начинает закипать).
    вообще проверка в домашних условиях проста до безобразия
    открой окно в режим проветривания и запусти кондей
    окно надо открыть чтобы устранить перепад давления на сливе
    если симптомы по последнему сообщению то скорее всего не вакуумировали этот блок совсем
    в этом случае по жаре он откажется работать.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    вообще проверка в домашних условиях проста до безобразия
    открой окно в режим проветривания и запусти кондей
    окно надо открыть чтобы устранить перепад давления на сливе
    если симптомы по последнему сообщению то скорее всего не вакуумировали этот блок совсем
    в этом случае по жаре он откажется работать.
    Большое спасибо за совет! Сегодня проведу тест.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    НЕСЛОЖНОЕ: проводится трубка примерно 6 - 8 мм на метр в слив и продувается от попавшей воды
    ты меня не понял

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MasterFox Посмотреть сообщение
    если симптомы по последнему сообщению то скорее всего не вакуумировали этот блок совсем
    в этом случае по жаре он откажется работать.
    Подскажите пожалуйста как вакуумировка фреоновой магистрали может повлиять на звуки в дренажном трубопроводе

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как вакуумировка фреоновой магистрали может повлиять на звуки в дренажном трубопроводе
    По моим личным впечатлениям звук исходит из испарителя внутреннего блока хотя могу и ошибаться.

    Провел тест: открыл окно, включил кондиционер в автоматическом режиме на 22 градуса (температура за бортом была 27) - кондиционер гнал холодный воздух нормально. Через какое то время закрыл окно, температура в комнате достигла 22 градусов (по комнатному термометру), выставил кондиционер на 24 градуса, включился режим подогрева и вот ОН: звук закипания и последующий звук спускаемой в унитаз воды. Эксперимент повторил несколько раз - результат всегда одинаковый.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Монтаж канального кондиционера Daikin
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:02
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
  3. Ремонт кондиционера DAIKIN
    от Дмитрий262 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 08:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 09:36