r407c, ты прикинь сейчас обидятся. проверено
И если в этот провод кинуть линию плата горит и будет к.з
r407c, сразу было понятно ,что калымщеги,не экранирующие дата линию от силы и вообще не понимающие ,что это такое,попали на ремонт нового сплита )
печально конечно
Не по моему ... Как бы для этого сенсоры есть ... Что значит 1провод с фазой ?
На обычном сплите , то же через сенсор отключаеться )) Как анжинер этого не знает ))
Смысл инертора ))? В твоей )) не любимой экономии и надежности ( старт-стоп ) ..
Ноу Хау всегда стоит дороже )))
зы . Мабуть троль завелась !!!
Уважаемый,вы просто не понимаете о чём говорите.Во первых не сенсоры а термопары,термодатчики если хотите.Да они играют несомненно роль.В системе с ломовым компрессором на н-р. блок фаза либо приходит либо нет.если на тепло то фаза передаст на ещё один контакт катушку четырех ходового клапана.В результате режим тепла мы имеем на наружке ноль и две фазы.В инверторе нету такого подключения обротите внимания.Пришло в наружний фаза_ ноль,от наружки питание на внутренний фаза _ ноль. И есчё один контакт вот он и является сигнальный.