    Еще одна неисправность обнаружилась. Выключил установку и заглушил двигатель, а внешний вентилятор работает ( на аккумуляторе). Около часа крутил, пока я массу не отключил. Кто подскажет, что отказало ? Что посмотреть и как отключить этот вентилятор не столь радикальным способом. Как только массу присоединяешь, вентилятор сразу начинает крутиться без включения холодильной установки.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wolod Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, что отказало ?
    датчик среднего давления меняй ! на нём должно быть написано 14-17 bar (серый)

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Посмотрел на установку.
    Будка 16 с небольшим кубов.
    Толщина 30мм.
    Пол - ламинированная фанера, 20мм полагаю.
    Газа в достатке, переохлаждение после часа работы на 1800 оборотах 12к, вообще конденсатор неплох.
    Фильтр чист.
    Глянули ТРВ - Данфос с дюзой 03.
    Перегрев великоват - более 15к
    Максимум что увидели в объёме после полутора часов работы -9
    На ХХ температура падает до -4

    Владелец утверждает что было -12 осенью.
    Может это был ноябрь...
    Будка конечно не более чем мебельный фургон.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    От будки и следует начинать танцевальные движения.30 мм, ваще ни о чем.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    Газа в достатке, переохлаждение после часа работы на 1800 оборотах 12к, вообще конденсатор неплох.
    Фильтр чист.
    Как проверил?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    От будки и следует начинать танцевальные движения.30 мм, ваще ни о чем.
    Тридцатка все же компенсирует.
    На таких дровах ко мне приезжают, что смотреть больно.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Валер, XARIOS 500.Температура внутри будки минус 5.Глушу установку, через пять минут, внутри будки-0 градусов. И это будка 90 мм,и в цеху наружка +20.А тут 30....

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Валер, XARIOS 500.Температура внутри будки минус 5.Глушу установку, через пять минут, внутри будки-0 градусов. И это будка 90 мм,и в цеху наружка +20.А тут 30....
    Да это все ясно.
    Но Гадзила и хорошая будка редкое сочетание.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    2015-06-17 11-33-01.JPG

    Это ответ на вопрос как проверил.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    2015-06-17 11-33-01.JPG

    Это ответ на вопрос как проверил.
    Это скорее чем проверил.А вот как. ..

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Это скорее чем проверил.А вот как. ..
    Ну так как учил наш великий француз - вычел из значения температуры конденсации, значение температуры газа на выходе конденсора.

  12. #32

    По умолчанию

    А давления не озвучишь?

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А давления не озвучишь?
    1,3
    18,0

    В боксе 20 градусов - прохладно вчера было.

    P.S. Перечитал свою первую мессагу - не 12к, а 2к переохлаждение.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    1,3
    18,0
    P.S. Перечитал свою первую мессагу - не 12к, а 2к переохлаждение.
    Так переохлаждение и перегрев не
    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    как учил наш великий француз
    Думается газа там не
    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    в достатке
    Да и на фригах фильтр менять чаще чем на остальных нужно ИМХО.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Да и на фригах фильтр менять чаще чем на остальных нужно ИМХО.
    Чем принципиально Терафрига отличается в этом плане от любого другого бюджетного рефа ?
    Тот же китайский компрессор, со своей наклейкой правда...
    Фильтр поменять никогда не вредно, но никакого дросселирования на нём не отмечено.
    Газа собственно как в букваре по этому рефу - 1850гр.
    А достичь букварного переохлаждения на такого вот рода авторефе, к тому же похоженном, с немытым никогда конденсатором - не верю (Станиславский)

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    Владелец утверждает что было -12 осенью.
    они иногда такова понароскажут )) дельту глянь (разница температур 1го и 2го датчика ) если от 7и и выше то гони его фургон утеплять! если надо напишу как посмотреть дельту!

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    Чем принципиально Терафрига отличается в этом плане от любого другого бюджетного рефа ?
    двумя ТРВ и реверсом через обычный фильтр.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2012
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    двумя ТРВ и реверсом через обычный фильтр.
    В обсуждаемой установке ничего такого нет - обычный простейший реф, как на первой странице любой популярной книжки про кондиционер.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    В обсуждаемой установке ничего такого нет
    да не прав.
    По привычке думаю об установке тепло-холод.
    Все раскрыл глаза.

    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    Газа собственно как в букваре по этому рефу - 1850гр.
    вроде как это доза для установки с теплом. для чистого холода 1550. хотя тут я не утвеждаю.
    и все же
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Как проверил?
    что именно столько грамм?
    Весы?

  20. #40
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    ну не включайте вы "главных инженеров". механик посмотрел, сделел вывод, дал рекомендации - ему и отвечать. клиент уже поди зефир какой присматривает а вы по одной цифре в день ремонтируете )

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  3. Нужен совет.
    от Вульф в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 19:23
  4. нужен совет
    от Алексей74 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 08:47
  5. Нужен совет.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •