Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Диаметр коммуникаций

  1. #1

    Вопрос Диаметр коммуникаций

    Братцы, помогите советом, пожалуйста. При ремонте квартиры монтажник замуровал трассу для сплит-системы в стену, заштукатурили, наклеили обои. Пришло время ставить кондиционер, выбрал Electrolux EACS12, т.к. площадь комнаты 28 квадратов. Потом пришел мастер и сказал, что установить не получится, так как он замуровал трассу для кондиционера 9-ой серии и 12-й не встанет. Я вовремя не предупредил его, что сплит-систему буду 12-ю ставить, а он без обсуждений для 9-ой трубы проложил. Мастер покубатурил и предложил наварить на концы медных труб в трассе расширения, чтобы все-таки подключить 12-й кондиционер. Вот думаю - можно ли так? Чем чревато в будущем?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосяра Посмотреть сообщение
    Чем чревато
    Выходом из строя компрессора.

    Цитата Сообщение от Лосяра Посмотреть сообщение
    в будущем?
    В очень близком, обозримом...

    Трасса то длинная?

  3. #3

    По умолчанию

    У вас и 9-ая справится, зачем вам 12-ая? У вас же квартира а не проходной двор, никто двери туда сюда открывать не будет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосяра Посмотреть сообщение
    Вот думаю - можно ли так?
    Цитата Сообщение от Лосяра Посмотреть сообщение
    Мастер ... предложил
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    В очень близком, обозримом...

    Трасса то длинная?
    Не знаю за Electrolux EACS12, но сейчас 12е идут под трубу 3/8. Третий год труба 1/2 лежит без движения, после того как подготовил трассу под 12 и пришлось делать переходы под 3/8, когда привезли сплит

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосяра Посмотреть сообщение
    Потом пришел мастер и сказал, что установить не получится, так как он замуровал трассу для кондиционера 9-ой серии и 12-й не встанет.
    Инвертор 12й станет , у него те самые трубы , что надо.

  6. #6
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    http://split-sistem.com/Electrolux_EACS_12.html вот тут написано, что у вашего сплита трубки 1/4 и 3/8 ". Такие трубы у вас и заложены. Либо мастер тупит, либо дайте более полное название сплита (может разные они). А по вопросу, конечно надо соответствующие диаметры ставить, чтобы от сплита макс получать и не ушатывать его

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Выходом из строя компрессора.
    Хорош пугать-то..нифига ему не будет. От слова ВАЩЕ.

  8. #8
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    вот у этих газовая 1/2":
    сплит-система electrolux eacs - 12hg-m/b/n3
    сплит-система electrolux eacs - 12hn/n3
    сплит-система electrolux eacs - 12hp/n3
    если не желаете переделывать трассу в стене, пусть паяет, как говориться ничего не поделаешь...
    а там уже как повезет... кучу чужих монтажей таких видел, люди тупо экономят трубу, надо 5/8", припаяли в голове 1/2", трасса вся идет 1/2", потом припаяли кусочек около порта 5/8", уж не знаю кому съэкономили, думаю не клиенту... работают сплиты... очень сложно выяснить ущерб от этого. масса других факторов может быть

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    27.08.2012
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Все будет нормально работать.
    Трубу можно не паять если у мастера руки откель надо растут он труборасширителем растянет 3/8 до 1/2.
    и спокойно её развальцует.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    но сейчас 12е идут под трубу 3/8
    Может потому, что газ 410й а не 22й?


    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Хорош пугать-то..нифига ему не будет. От слова ВАЩЕ.
    ога, заужение диаметра трубы относительно рекомендованого заводом, при длинной трассе, а не дай бог еще петли... и кондер передает пламенный привет в жару)

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А мастер чего - не может поехать и на сплита глянуть - какие там диаметры??7

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    ога, заужение диаметра трубы относительно рекомендованого заводом, при длинной трассе
    а где там упоминание про длинную трассу? Нету? отож..Кста..при таком заужении даже при длинной трассе НИЧЕГО не будет.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    а где там упоминание про длинную трассу? Нету? отож..Кста..при таком заужении даже при длинной трассе НИЧЕГО не будет.
    А у нас были прециденты. Да и про короткую трассу тоже ничего не сказано. Лучше перебдеть, чем недобдеть) Ну да ладно, не будем спорить.

  14. #14
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    А у нас были прециденты.
    При самом хреновом раскладе должен увеличиться шум по трассе. На практике этого НЕ ЗАМЕЧЕНО.

  15. #15

    По умолчанию

    Нормально будет работать. Несколько раз после закладки трасс подвозили оборудование с 1/2 вместо 3/8 .Напаивай концы 1/2 и будет работать без проблем

  16. #16

    По умолчанию

    Всем большое спасибо за рекомендации! Диаметры действительно разные - трасса 3/8, а сплит 1/2. Длина трассы небольшая, около 2,5 метра, без закольцеваний, это же обычная домашняя гостиная. Будем напаивать расширения, благо стену не вскрывать))) Все еще раз большое спасибо!

Похожие темы

  1. кто чем бурит.и какой диаметр?
    от крыммонтаж в разделе Монтаж
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 20:28
  2. Подскажите диаметр капиллярки, спс
    от andreich11 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:36
  3. Диаметр дренажного патрубка
    от Евгений21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 16:24
  4. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
  5. Диаметр труб LG12
    от Partola в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 10:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •