Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите выбрать ТРВ.

  1. #1

    По умолчанию Помогите выбрать ТРВ.

    На канальном кондиционере ACSON (75-й полупром на 22-м газе) вышел из строя трв (намертво закрылся). Трв имеет маркировку xb 1019 hca 1b. С такой маркировкой трв найти не удается, кондею лет 8 или 9. Зато есть трв с маркировкой xb 1019 hw65 1b (с температурным диапазоном от 0С до -45С для фреона R22) и xb 1019 hw100 1b (с температурным диапазоном от 13С до -45С для фреона R22).
    Подскажите если кто знает чем можно заменить родной трв (характеристик для него я не нашел).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РоманЛ Посмотреть сообщение
    с температурным диапазоном от 13С до -45С
    а чем тебя этот не устраивает?

  3. #3

    По умолчанию

    Danfoss TE5 с термоэлементом TEX 5 (под R22) -40/+10 без МОР с клапанным узлом №2

  4. #4

    По умолчанию

    Он не то что бы не устраивает, просто не хочется впустую деньги потратить.

Похожие темы

  1. Помогите выбрать холодильник.
    от Kristina в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 17:03
  2. Помогите выбрать Тошибу
    от Artpirog в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 12:46
  3. Помогите выбрать
    от leo_ в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:34
  4. Помогите выбрать
    от leo_ в разделе Liebherr
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:51
  5. Помогите выбрать масло
    от Константин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 02:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •