  1. #41

    По умолчанию

    всем огромное спасибо за помощь!!! особенно genn его консультация помогла устранить неисправность и вывести централь в режим!!!

  2. #42
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    sxellsing, ты хоть опиши, что было то..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты хоть опиши, что было то..
    Думаю тендер, жаба, и кривые монтажники

    Ни проекта, ни схем разводки нет

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    жаба, и кривые монтажники
    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    особенно genn его консультация помогла устранить неисправность и вывести централь в режим!!!
    Он что переделывал трассу ??? Она же до этого как то работала ??? Пустые темы ... создать .. попи..еть и забыть, а суть проблемы и не ясно, в дальнейшем пригодилось бы ..

  5. #45

    По умолчанию

    отключил почти все потребители, кроме тех с которыми были проблемы, дал компрессорам поработать чисто на них в течение часа, после того как их продавило (видать где-то был воздух в трассе) они вошли в нормальный режим, после запуска остальных потребителей все работает стабильно. Под потолком нашел пару косяков в монтаже.
    З.Ы. Извиняюсь что медленно отписываю и маловато инфы дал т.к. практически не бываю дома очень много работы сезон начался)

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    (видать где-то был воздух в трассе)
    Воздух? А может масло ?

  7. #47
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    видать где-то был воздух в трассе
    мощно задвинул...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #48
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    мощно задвинул...
    Сантехник))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  9. #49
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    отключил почти все потребители, кроме тех с которыми были проблемы, дал компрессорам поработать чисто на них в течение часа, после того как их продавило (видать где-то был воздух в трассе) они вошли в нормальный режим, после запуска остальных потребителей все работает стабильно. Под потолком нашел пару косяков в монтаже.
    З.Ы. Извиняюсь что медленно отписываю и маловато инфы дал т.к. практически не бываю дома очень много работы сезон начался)
    Хорошо что всё заработало стабильно. Удачи! Косяки то в монтаже 10-ти летней давности? или новой витрины?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    отключил почти все потребители, кроме тех с которыми были проблемы
    получилось?я ж тебеказав... ,,Да и 6 единиц у тебя плавают..Ты ради смеха все те которых 40 тормазни и удивишься..если руки приложить неуспел!?,, в 13 посту
    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    после того как их продавило (видать где-то был воздух в трассе)
    Ну это ты зря ляпнул,час огребёшь люлей ..

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    видать где-то был воздух в трассе
    А спускников нет чтоль?! У меня везде стоят, воще не знаю, что такое воздух в системе! Поставь, они сами стравят воздух

  12. #52
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    А спускников нет чтоль?! У меня везде стоят, воще не знаю, что такое воздух в системе!
    Фоточку бы..

  13. #53

    По умолчанию

    воздух в системе есть однозначно т.к. подрядчик который производил перенос витрин не вакуумировал систему, плюс ко всему трубы резались не труборезом а вульфом кароч проблем еще будет немало но с них теперь взятки гладки свалили и не найти их

  14. #54

    По умолчанию

    теперь в системе не только масло и воздух но и стружка, кароч куча мусора

  15. #55
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    теперь в системе не только масло и воздух но и стружка, кароч куча мусора
    и утечки...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  16. #56

    По умолчанию

    за месяц 5 серьезных нашел, а по мелочам даже страшно подумать

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Фоточку бы..
    Ага, щас, буду я ноу-хау раскрывать! Самое главное поставить на газ, чоб уж наверняка...

  18. #58
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    за месяц 5 серьезных нашел, а по мелочам даже страшно подумать
    Быть может ты удивишься, но воздух в системе собирается в самом холодном месте, на стороне высокого давления...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  19. #59
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    но и стружка, кароч куча мусора
    Кака которая забила жидкостную в фильтры ТРВ прилетела ?

  20. #60

    По умолчанию

    периодически чищу фильтра трв

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. кондиционер на средний холод
    от а.борисыч в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 10:06
  3. Централь сред.холод
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •