Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 69

Тема: средний холод (централь)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Ну нафига ты это сказал!!!
    а я чё я ни чё просто на своей жопе убедился глупое эт занятие

  2. #22

    По умолчанию

    дело в том что в эту централь была установлена новая витрина, заводские настройки трв не менялись, давление на жидкостной 15.7 бар, в режим так и не вышла 10.5 градусов кипение, дозаправка после утечек около 6о кг фреона после 10 лет работы централи, есть подозрение что фреон попросту расслоился т.к. 404 фреон имеит 3 фракции. И меет ли место быть такой вариант?

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    40 витрин работает в своем режиме

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    есть подозрение что фреон попросту расслоился т.к. 404 фреон имеит 3 фракции. И меет ли место быть такой вариант?
    Не может

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    И меет ли место быть такой вариант?
    Возможно если система хапнула воздуха. но чёт мне моё чутьё подсказывает не в этом суть проблемы.непонятки начались после добавки ещё одной витрины?может напуршили с пере монтажом не угадав диаметры трубопроводов и фреон прёт по лёгкому пути?

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    может напуршили с пере монтажом
    Фреон в трубах не поет?

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    10.5 градусов кипение
    как это?

  6. #26

    По умолчанию

    нет проблемы начались до установки новой витрины. фреон в трубах не поет есть небольшое шипение по трв

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    26 постов в теме , а дополнительной информации после первого поста нет. Ни ПО ни ПГ . Троллинг ?

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    26 постов в теме , а дополнительной информации после первого поста нет. Ни ПО ни ПГ . Троллинг ?
    Та не. Банальное непонимание о чём речь

  9. #29
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    суть проблемы в том, что из 50 витрин и камер около 6 ушло в плюс, кипение по испарителю около 10-13 градусов обмерзает трв, протяжка испарителя максимум 2 колоча, сама дюза и фильтр в трв были заменены, регулировка трв не помогает, давление на всасе 2.7 бар
    Привет! У меня тоже была подобная проблема. ТРВ может обмерзать когда мало фреона пропускает, но раз ты пишешь, что регулировка не помогла, то ТРВ может обмерзать из-за того, что соленоидный клапан не держит фреон, и во время оттайки он кипит возле ТРВ, обмерзает паук и потом само ТРВ. И ещё кипение на испарителе плюс 10-13 градусов, или минус 10-13 градусов. Чем замерено? Датчиком? может врать. Давление на всасе у ветрины? или централи?

  10. #30
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    26 постов в теме , а дополнительной информации
    Он всего то ПЯТЬ постов написал , может и читает с такой же скоростью , да и не торопится никуда , ждёт волшебного пендаля.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    ждёт волшебного пендаля.
    Похоже все устаканилось.
    Созванивались.
    Доп информация, для любителей погадать, что удалось узнать.

    Централь, четыре компрессора. Работают все, только ночью ДВА?? иногда останавливаются. Откручивал гайку перед ТРВ,
    жидкости нет, идет пар.
    Цитата Сообщение от sxellsing Посмотреть сообщение
    кипение по испарителю около 10-13 градусов
    По Pb-2

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Похоже все устаканилось.....для любителей погадать.
    Шо дозаправил ?

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Работают все, только ночью ДВА?? иногда останавливаются.
    Загадочно как то..

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Шо дозаправил ?
    Не знаю, молчит, но говорил в стекле ресивера фреон есть.

    Предложил ему уменьшить нагрузку и посмотреть.

  15. #35
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    Регистрация
    01.12.2014
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    4 компрессора в централи и днём все работают, хммм..., что-то странное. 50 потребителей. Компрессора то 8 или 6 цилиндровые? У меня тоже 4 компрессора, но потребителей 32. всегда один в работе, иногда второй включается. Когда наберёт температуру останавливается даже.

  16. #36
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Откручивал гайку перед ТРВ,
    жидкости нет, идет пар.
    Жидкостную посмотреть. Соленоиды всякие,вентиля, распредстанции, прохождение стен,пола, запенка, заломы.

  17. #37

    По умолчанию

    О централь ... ресивер нарно есть, что там в нижнем окошке при включенной мебели в зале ?

  18. #38

    По умолчанию

    у нас получаетьса гадание на кофейной гуще.замеры давления у входа и выхода жидкостного фильтра проводились? может картридж подзабит?

  19. #39

    По умолчанию

    Прикольно !
    Вот это понравилось
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    заломы

  20. #40
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    СМЕРШ, я например видал "заломы" жидкостной. и три восьмых и 22)) барыги накидают на камеры стеллажки и приехали.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. кондиционер на средний холод
    от а.борисыч в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 10:06
  3. Централь сред.холод
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •