дело в том что в эту централь была установлена новая витрина, заводские настройки трв не менялись, давление на жидкостной 15.7 бар, в режим так и не вышла 10.5 градусов кипение, дозаправка после утечек около 6о кг фреона после 10 лет работы централи, есть подозрение что фреон попросту расслоился т.к. 404 фреон имеит 3 фракции. И меет ли место быть такой вариант?
нет проблемы начались до установки новой витрины. фреон в трубах не поет есть небольшое шипение по трв
26 постов в теме , а дополнительной информации после первого поста нет. Ни ПО ни ПГ . Троллинг ?
Привет! У меня тоже была подобная проблема. ТРВ может обмерзать когда мало фреона пропускает, но раз ты пишешь, что регулировка не помогла, то ТРВ может обмерзать из-за того, что соленоидный клапан не держит фреон, и во время оттайки он кипит возле ТРВ, обмерзает паук и потом само ТРВ. И ещё кипение на испарителе плюс 10-13 градусов, или минус 10-13 градусов. Чем замерено? Датчиком? может врать. Давление на всасе у ветрины? или централи?
4 компрессора в централи и днём все работают, хммм..., что-то странное. 50 потребителей. Компрессора то 8 или 6 цилиндровые? У меня тоже 4 компрессора, но потребителей 32. всегда один в работе, иногда второй включается. Когда наберёт температуру останавливается даже.
О централь ... ресивер нарно есть, что там в нижнем окошке при включенной мебели в зале ?
у нас получаетьса гадание на кофейной гуще.замеры давления у входа и выхода жидкостного фильтра проводились? может картридж подзабит?
СМЕРШ, я например видал "заломы" жидкостной. и три восьмых и 22)) барыги накидают на камеры стеллажки и приехали.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )