Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: Кто знает?

  1. #1

    По умолчанию help

    Привет, подскажите выход. Н/т централь на Бицерах (404) высокое давление нагнетания-27 бар. Была утечка на испарителе, за 8 месяцев заправили 20 бал, полная заправка 12 бал. Кондер чистый. Есть вероятность расслоения фреона?

    Как проверить наличие воздуха в системе? Как сильно он влияет на давление конденсации?

    Заморозка, 2 бицера, 404. Была утечка на испарителе. При недозаправленной системе Рконд 17 бар. После дозаправки Рконд 28 бар. Кондер просвечивается, на улице +18. Рвсас при работе 2 компрессоров 1, 4 бар. Спасите от недовольных детей.

    Просто привык хранитьинформацию в чужих головах) спасибо учитель)

    Насколько сильно наличие воздуха в системе влияет на конденсацию. У меня ситуация - на улице +18, давление 28 бар. Как удалить воздух?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    Есть вероятность расслоения фреона?
    Есть. И есть признаки неконденсирующихся газов. Мало информации.

  3. #3
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    Кондер чистый.
    Если "светится", то это еще не значит чистый.

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Вангую на воздух больше..Проверить-то элементарно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    высокое давление нагнетания-27 бар.
    А настройку проверить слабо?
    Или капай здесь
    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    за 8 месяцев заправили 20 бал, полная заправка 12 бал
    Ну, мля, здесь я уже молчу
    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    Есть вероятность расслоения фреона?
    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    высокое давление нагнетания-27 бар

  6. #6

    По умолчанию

    Наверно воздух в системе.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Сконденсируй фреон. Выключи агрегат. Погоняй вентиляторы минут15-20 до выравнивания температуры конденсатора до окружайки, потом замерь давление. Отличие давления на высокой стороне от давления заправленного фреона в твоей системе при данной температуре и будет свидетельствовать о наличии в системе неконденсирующихся примесей. Это элементарные вещи, которые должен знать каждый холодидьщик.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А зачем три темы создавать? Да ещё с совершенно бессмысленными названиями?

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    Просто привык хранить информацию в чужих головах
    Оригинальное выражение! Это так теперь оправдывают тех, которых в России на 300 лет вперед припасено! Извинения за флуд!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    При недозаправленной системе Рконд 17 бар. После дозаправки Рконд 28 бар.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dwugfsawe Посмотреть сообщение
    как удалить воздух?
    не претендую на профи. проверить можно манометром вд - если стрелка прыгает а не стабильно показывает давление - 99% что воздух. если в верхней части конденсатора нет хотя бы щредера или вентеля там какого - уже никак...
    если есть -
    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    сконденсируй фреон. выключи агрегат. погоняй вентиляторы минут15-20 до выравнивания температуры конденсатора до окружайки
    или проточной водой что-бы быстрее.
    далее чз шредера пробуй стравливать. определить когда воздух, когда фреон огнём, либо банальной сигаретой - если идёт воздух огонь/сигарета будут разрораться, только пойдёт фреон - начнут тухнуть (только ж не 15 бар сразу вали :-d ), запускай установку и наблюдай дальше, если что - повторяй процедуру. как то так

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    Далее чз Шредера пробуй стравливать. Определить когда воздух, когда фреон огнём, либо банальной сигаретой - если идёт воздух огонь/сигарета будут разрораться, только пойдёт фреон - начнут тухнуть
    Шедеврально ! Даже нет слов .

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Шедеврально ! Даже нет слов .
    Скажи!

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    далее чз шредера пробуй стравливать. определить когда воздух, когда фреон огнём
    Способ, конечно экзотический, но...лучше не пробовать. Масло полиэфирное. Трубку в масло, после воздуха видно как хладагент растворяется в масле. Примитивщина, конечно, но хоть как-то.

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Способ, конечно экзотический, но...лучше не пробовать.
    Почему? Если мы сконденсируем фреон, то воздух будет вверху

  16. #16

    По умолчанию

    Master_She, та я то и не спорю, но может так дунуть, что потом бегом к офтальмологу, только из-за этого.

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Master_She, та я то и не спорю, но может так дунуть, что потом бегом к офтальмологу, только из-за этого.
    Я ж писал что не 15 барами )) потихонечку )) А про масло согласен, курить вредно

  18. #18
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Трубку в масло, после воздуха видно как хладагент растворяется в масле.
    Круть! А что, от хреону булек не бывает штоль? Фигли там разглядишь.. Пральна советуют кратковременно сбрасывать с верхней точки. В зависимости от завоздушивания может понадобиться от 5 до 30 пшиков (утрирую). Еще лучше через специальный клапан, но где ж его взять..

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Круть! А что, от хреону булек не бывает штоль? Фигли там разглядишь.. Пральна советуют кратковременно сбрасывать с верхней точки. В зависимости от завоздушивания может понадобиться от 5 до 30 пшиков (утрирую). Еще лучше через специальный клапан, но где ж его взять..
    Кстати на первых молокоохладителях МХУ-2000 (3000 и т.п.) производитель вакуумирования не предполагал, а в инструкции так и писал; "При монтаже:подсоединить ванну (испаритель), открыть вентиль на рессивере, отпустить гайку ТРВ для продувки трубы, затянуть гайку на ТРВ, запустить установку, после 30-60 секунд работы отключить компрессор. С верхней точки конденсатора через клапан Шрёдера произвести 3-5 сброса воздуха с фреоном, проверить уровень фреона по смотровому стеклу рессивера... Установка готова к работе"

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Но есть печальный вариант что нет Шредера (( тогда стравливание (ибо с воздухом не вижу смысла) r404, вакуумирование и новая заправка с уверенностью что травило не по всасу (хотя при 1,4 бара не должен был хватонуть). Благо 404, не так жарко будет этим летом )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ни кто не знает!
    от RVT в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:26
  2. Что за агрегат, кто знает?
    от Олег150 в разделе Файловый архив
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 13:33
  3. кто знает что это за контроллер ?
    от doker63 в разделе Контроллеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 20:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •