Привет, подскажите выход. Н/т централь на Бицерах (404) высокое давление нагнетания-27 бар. Была утечка на испарителе, за 8 месяцев заправили 20 бал, полная заправка 12 бал. Кондер чистый. Есть вероятность расслоения фреона?
Как проверить наличие воздуха в системе? Как сильно он влияет на давление конденсации?
Заморозка, 2 бицера, 404. Была утечка на испарителе. При недозаправленной системе Рконд 17 бар. После дозаправки Рконд 28 бар. Кондер просвечивается, на улице +18. Рвсас при работе 2 компрессоров 1, 4 бар. Спасите от недовольных детей.
Просто привык хранитьинформацию в чужих головах) спасибо учитель)
Насколько сильно наличие воздуха в системе влияет на конденсацию. У меня ситуация - на улице +18, давление 28 бар. Как удалить воздух?