Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Компрессор Bock

  1. #1

    По умолчанию Компрессор Bock

    День добрый. Взял я в декабре на обслуживание некий магазин с выносным холод. На низко тепрературной магистрали висит две бонэты Pastorfrigor раздельные ( обшая Q = 6 kWt), а сам компрессор Bock HGX 34e /380-4S с разгрузочным клапаном, фреон R404 ( я его называю карлосон фото потом зброшу и сами всё поймёте почему) . Всё работало в норме, бонэты набирали температуру -23С. Но буквально две недели назад поступили жалобы что продукция тает, я провёл там селый день, и обратил внимание после выхода из оттайки какой либо мебели температура на испарителе резко повышаеться +, мои предположения были таковы что компрессор был не правильно подобран - проверил по коталагам вроде как всё в норме, фреону достаточно, конденсатор справляеться со своей задачей Qк около 12 кВт. НУ ЧТО ПОМОЖЕТЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ!!!!!

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Какой контроллер установлен на мебели?

  3. #3

    По умолчанию

    контроллеры Dixell R 70 с тремя датчиками

  4. #4

    По умолчанию

    Но причём тут контроллер, когда я на каждую бонэту подсоединяю колектор и давление всасывания на той или иной около 0.6 бар ( когда одна из бонэт встаёт на оттайку).
    температура всасываемых паров сотовляет -32С.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref-Roman Посмотреть сообщение
    День добрый. Взял я в декабре на обслуживание некий магазин с выносным холод. На низко тепрературной магистрали висит две бонэты Pastorfrigor раздельные ( обшая Q = 6 kWt), а сам компрессор Bock HGX 34e /380-4S с разгрузочным клапаном, фреон R404
    Мебель точно 6квт? А то компрессор всего 5 квт, при -35* кипении и 40*С конденсации, 2*К переохлаждении и 10*К-перегрев.
    Инфы по режимам работы компрессора (кипение, коненсация, перегрев) никакой нет.
    На всасе 0.6 бара всегда?

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref-Roman Посмотреть сообщение
    бонэты Pastorfrigor
    можно марку полную?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Все шильдики в студию.

  8. #8

    По умолчанию

    Ref-Roman,Ты случайно обьект с обслуги не у своих ли конкурентов увёл?Может кто из них в тихаря по настройкам прошёлся что б вызвать недовольство твоей работой?Возьми перепроверь параметры оттайки на всякий случай и проверь на своих ли местах датчики контроллера.

  9. #9

    По умолчанию

    Шкаф-бонета Milano 2500 c одним испарителем. внешние размеры: Д=2500; Ш=1154; В=2068;
    ТРВ марки Honeywell вот дюза какая стоит не помню!!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Мебель точно 6квт? А то компрессор всего 5 квт, при -35* кипении и 40*С конденсации, 2*К переохлаждении и 10*К-перегрев.
    Инфы по режимам работы компрессора (кипение, коненсация, перегрев) никакой нет.
    На всасе 0.6 бара всегда?
    Михаил я точно не уверен что обшая холодопроизводительность мебели 6 кВт. т.к. у меня нет таблицы мошностей этого оборудования, не кие ребята подсказали как можно расчитать приблизительно такую мебель. Вотт и получилось по расчётам 6!!!! А по части компрессора посмотрел параметры в интернэте, есть одно но tконденсации брал +45*С.
    Давление не всегда 0.6!! При работе всей мебели давление растёт у меня предположения что компрессор мал!!!!

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Ref-Roman,Ты случайно обьект с обслуги не у своих ли конкурентов увёл?Может кто из них в тихаря по настройкам прошёлся что б вызвать недовольство твоей работой?Возьми перепроверь параметры оттайки на всякий случай и проверь на своих ли местах датчики контроллера.
    По настройкам всё в норме т.к. сам перепроверяю по несколько раз , датчики на заводе ставились и находяться на всвоём родном месте. Нет обьект делали не местные лишьбы бобла срубить!!! слепили из того что было по расходникам!"!!!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref-Roman Посмотреть сообщение
    А по части компрессора посмотрел параметры в интернэте, есть одно но tконденсации брал +45*С.
    Для твоего случая и это мало будет, на такой компрессор ставлю конденсатор 16 квт и то в жару под 45 вылазит.
    Цитата Сообщение от Ref-Roman Посмотреть сообщение
    Давление не всегда 0.6!! При работе всей мебели давление растёт у меня предположения что компрессор мал!!!!
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Инфы по режимам работы компрессора (кипение, коненсация, перегрев) никакой нет.
    Ну так и озвучь все режимы, ты же целый день там просидел-неужели только на банету глядел.
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Все шильдики в студию.
    Последний раз редактировалось mihail97; 06.05.2015 в 06:04.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Для твоего случая и это мало будет, на такой компрессор ставлю конденсатор 16 квт и то в жару под 45 вылазит.


    Ну так и озвучь все режимы, ты же целый день там просидел-неужели только на банету глядел.
    Естественно нет!!! вентиляторы обдува конденсатора настроены на 16 бар, они на 220 V скорость 780 об. работают исправно.
    компрессор с разгрузочным клапаном работает как часики настройка 0.4 бар. Основная автоматика реле давления !!!!!!!
    Что тебе конкретного надо из покозания!!!!

  14. #14

    По умолчанию

    шильдики будут завтра!!!

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref-Roman Посмотреть сообщение
    Что тебе конкретного надо из покозания!!!!
    Третий раз пишу. И на всех режимах.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Инфы по режимам работы компрессора (кипение, конденсация, перегрев) никакой нет.

Похожие темы

  1. Bock
    от Someone04 в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 09:38
  2. Почему Bock?
    от refmarket в разделе Производители
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 16:03
  3. Почему Bock?
    от refmarket в разделе Производители
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 15:50
  4. Bitzer или Bock?
    от начтех в разделе Компрессоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 21:34
  5. Характеристики Bock AM4/370-4 ?
    от Роман в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 23:56