На мой розум.
компрессор гуд
Думаю не пропускает ТРВ или соленоид, плюс набубенили фреона.
Вентиляторы, при таком давлении, по идее должны включиться даже при выключенном компрессоре.
Компрессор нормально отключается, это же спиральник. А рубит по давлению, но на видео не могу их разобрать напиши какие давления при отключении.
вооо вспомнил в воскресенье в этой комнате не открыли комнату(вентиляцию) в комнате была сауна и как итог сработал тепловик
http://holodforum.ru/member.php?u=5478К зёме обратись ,мож поможет...А так мы счас опять разведём базар...
Из личного опыта.так же после вкл.компрессора давление по низкому стремилось к нулю.выяснилось что не отрабатывал соленоид.
Холодильная установка на базе компрессора Манироп МТ6
, имеет защиту от перепадов напряжения.
не запускается от бензогенератора мощностью 5,5 кВт - срабатывает защита.
Поможет ли стабилизатор напражения трехфазный мощностью 9 кВт или может есть еще какие то решения?
добрый день всем,не судите строго если ошибся и не туда написал ! Вопрос такой имееться контейнер -рефрижиратор carrier nt42 проблема в том что висят две ошибки одна как AL61 ДРУГАЯ КАК 1A23 и соответственно горит индикатор ! и такой момент после достижения температуры происходит запуск компрессора сек может 10 и все индикаторы и процессор загораються и перезагружаються и так не по одному разу и может быть очень долго ,с чем это связано ,может кто подсказать ?
Добрый день! Я новичок . Как разобрать холодильник с задней стороны , холодильник "Eltctrolux" старая модель TR 832 G .
Тут вообще мешанина пошла. Вы создавайте темы новые или хотя бы пишите в аналогичных
По видео видно. Низкое давление падает, а высокое не двигается. надо бы знать откуда запитан монометр высокого давления и возможно фильтр забит или утечка. Откачивает быстротакое впечатление что нет возврата газаесли есть стекло смотровое на жидкостной трубе. посмотри есть там пузырьки или жидкий стоит.
Это точно. На дату не посмотрел