    По умолчанию THERMAL-3000 перегрев компрессора

    Компрессор умер от перегрева. стоял SD510 устанавливали в Омске на термокинге. доехал к нам в якутию и умер. установил SD7H15 сравнить производительность не могу, может гуглить не умею. Но результат примерно одинаковый, правда не знаю как тот работал. сейчас по колектору низкое 1,7 нагнетание 15. фреон 404. А протяжки испарителя нет, один ряд обмерзает и все. регулировка ТРВ желаемых результатов не принесла,давление низкое опускаю до 1.2, а наоборот никак. где собака зарыта может кто сталкивался с таким.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Один компрессор не меняют , да и промывают перед установкой всё.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Компрессор умер от перегрева.
    Растолкуй конкретно сиё писание.

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    колектору низкое 1,7 нагнетание 15. фреон 404
    какая температура окружающей среды?

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    регулировка ТРВ
    какого хрена ты полез ТРВ крутить????
    Они с завода изготовителя уже отрегулировано!!!! и кручение штока очень редко помагает.

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    А протяжки испарителя нет,
    А фильтр основной менялся а в дюзе фильтр чистый?А может и само ТРВ мозги трахать-газ немного ушёл из термо балона

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    какая температура окружающей среды?
    +20

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Компрессор умер от перегрева.
    у него температура 90 после часа работы

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    А фильтр основной менялся
    там их два один как и положено на нагнетании, и еще после клапана оттайки, оба заменил.

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Один компрессор не меняют , да и промывают перед установкой всё
    я думаю это знают все. Почему тогда вылетел родной компрессор установка ведь новая???

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Ты знаешь историю именно этой машины?
    Может на ней какойнить чувачёк мастерство своё оттачивал.
    Раз заправил , не получилось , всё выпустил (а надо выпускать побыстрее , открыв оба вентиля , ведь время не ждёт)второй раз заправил , опять не то , снова все сначала . И всё это без долива масла.Так вот я тя уверяю , двух -трёх таких перезаправок,вполне достаточно чтобы поймать качественный,и

    надёжный клин.Голодание оно сцуко такое...
    Кста,маслоотделитель менялся ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    маслоотделитель
    нет не менял, а вот в компрессоре масла не было может грам 10 накапало и все. при продувке системы тоже сухо.

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    А если сухо , то алюминиевый порошок по всей системе будет.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Маслоотделитель менять надо обязательно . Иначе все добро в нём оставшееся , пойдёт гулять по свежепромытой системе.Ну и дальше бег по кругу
    Ну или прыжки в ширину

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    .Ну и дальше бег по кругу
    Ну или прыжки в ширину
    Это будет если я не найду причину почему умер родной компрессор, а пока никто ничего не подсказал, где копать, куда масло исчезло и почему такая температура компрессора. ТРВ бракованное???

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    , а пока никто ничего не подсказал, где копать, куда масло исчезло
    Если не догадываешься , то зачем тогда брался ? Копать вниз , когда земля оттаит.

  11. #11

    По умолчанию

    От тебя R13a я ничего и не ждал сколько я смотрю ты еще ни кому дельного совета не дал. Только издевки а сообщений сколько потому что работы нет, вот и сидиш возле компа всякую чуш несеш.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Это будет если я не найду причину почему умер родной компрессор, а пока никто ничего не подсказал, где копать, куда масло исчезло и почему такая температура компрессора. ТРВ бракованное???
    Повторюсь я наверное . Если масла не было , то была утечка , либо кривая перезаправка.
    ТРВ здесь ваще причём ?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Маслоотделитель менять надо обязательно . Иначе все добро в нём оставшееся , пойдёт гулять по свежепромытой системе.Ну и дальше бег по кругу
    Ну или прыжки в ширину
    Да откуда там маслоотделитель, это же Корея, эконом - вариант, там так же нет и KVL. Просто изначально корейцы мало масла налили, ну и ремонтники такие же были рас..дяи.
    Я встречал чувака, который ставил на рефки новые компрессора SD5, TMки и им подобные, даже не сливая консервационного масла, и не налив больше нормы штатного масла. Говорит - а там же с завода есть масло. Я даже и спорить не стал, нам нужны такие горе-ремонтники, потом за восстановление после них мало кто берётся.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Это будет если я не найду причину почему умер родной компрессор, а пока никто ничего не подсказал, где копать, куда масло исчезло и почему такая температура компрессора. ТРВ бракованное???
    Подсказываю. Твои действия - снимаешь компрессор, сливаешь всё масло, промываешь свежим, наливаешь 250 грамм. Всю систему разбираешь, и промываешь подетально - конденсатор, ресивер, шланги, и т.д. Собираешь, меняешь фильтр, ваккуумируешь, заправляешь 1,5 кг фреона, потом смотришь по работе и стеклу, при необходимости дозаправляешь ещё. Загоняешь в минус и регулируешь перегрев, так как ты уже крутил ТРВ.

  15. #15

    По умолчанию

    Спасибо, сказал заку он думает, если буду делать результат сообщу.

Похожие темы

  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  3. Thermal Master 3000 12в нужна помощь
    от Rusev02 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 20:49
  4. перегрев компрессора
    от реф21 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:15
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •