Здравствуйте всем.
Хочу собрать установку для цветочного ларька 2х2,5, используя внешний блок кондиционера на 410 фреоне.
Испаритель 400х200 и ТРВ. И контроллер Eliwell.
Что предусмотреть, какие могут быть нюансы?
Заранее спасибо.
Здравствуйте всем.
Хочу собрать установку для цветочного ларька 2х2,5, используя внешний блок кондиционера на 410 фреоне.
Испаритель 400х200 и ТРВ. И контроллер Eliwell.
Что предусмотреть, какие могут быть нюансы?
Заранее спасибо.
Инвертор с контроллером Eliwell??? Оригинально!
Просьба отчитаться как прошло скрещивание...
блок не инверторный
Что не так с испарителем?
Испаритель по холодопроизводительности подбирал или "и такой сойдет"?
А температурный режим какой для цветов? 0+6*С? На сколько я знаю, камера для цветов должна иметь температурный режим от 0 до +12. Как сам думаешь настраивать оборудование на минусовое кипение, если система на капиллярной трубке? И систему оттайки не забудь предусмотреть, можно горячим газом.
П.С. И что бы цветы не заветривались и не вяли ставят двухпоточники, вроде.
И хозяйке молоток подари сразу, ледышки отдалбливать от испарителя. Ну или пусть смириться с адовыми объемами пропавших цветов, если на +15 сделаешь.
sunsaech, Немучай народ, есть поиск на форуме, эта тема по цветам уже много раз пережевывалась.
Спасибо egoiste.
Производительность 3,0 кВт
Температура градусов 5-10,
От бытовой системы только внешний блок с постоянной производительностью,
а испаритель кубов на 500 по воздуху, шаг ребра 3,0
Скорость на выходе будет около 2,5м/с
как правильно сделать оттайку газом?
регулировка с помощью ТРВ
оттайка горячим газом делается в обход трв дабы не взорвать термобаллон трв. Эта конструкция довольно дорого выйдет, если проектирование и сборка агрегата идет по "бомж" схеме. Штатно оттайку горячим газом можно настроить за счет переключения сплита в режим обогрева, разумеется с отключением вентилятора вопа при оттайке. но при этом наружний блок должен остаться не тронытым, имею в виду капу.
Если хочется поставить трв, то тогда оттайка либо тэнами либо просто протоком воздуха.
Как посчитать, с какой частотой придется делать оттайку?
дык всёж "азеркамера"?)) аль по уму? скажи бюджет шоль...
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Здесь смотрел, ничего полезного?
Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )
И не только это,
Честно говоря хотелось узнать мнение специалистов по конкретному случаю.
В частности если блок от обычного сплита и на 410 фреоне будет, производительностью до 3,5кВт
Хватит ли межреберного расстояния 2.5-3,0мм
Стандартные промышленые сплиты делают на 404 почему?
За время от последних записей по ссылке может кто захочет поделиться реальным опытом нестандартных решений?
Надо ли увеличить производительность вентилятора охладителя чтоб уменьшить частоту и длительность оттайки
если t' кипения подогнать ближе к нулю, испаритель подобрать соответствующий и с вентилятором помучится,то мож и нахрен оттайка.
Социальные закладки