Доброго времени суток! Начну с начала: псевдо-гуру дел холодильных продали и установили оборудование на завод, но запустить его так и не смогли, после чего их след простыл. Завод вышел на нас с просьбой произвести пуск-наладку, докупить и установить если чего не хватает и сдать оборудование в эксплуатацию. +предложить как опцию мониторинг и управление установкой с "кабинета".

Нормальной документации по проэкту "кот наплакал" - в основном общедоступные мануалки по отдельным агрегатам! схемы электрические, промежуточного (этанол) и основного хладоносителей (134а) не соответствуют реальности. По насосной станции промежуточного хладоносителя вообще ничего нет!
Когда эти перцы пытались его запустить спалили на одном чиллере автомат 200-т амперный и возможно еще чего на...уевертили что вылезет позже!
В контуре промежуточного хладоносителя не хватает порядка 20-25 кубов жидкости. Фреоном 1й чиллер (ресивер) заполнен полностью, во втором 1\4, третий пустой. Судя по пустым коробкам заправили они 14 баллонов по 13,6 кг (примерно соответствует реальной заправке).
В общем ситуация плачевная.

Имеем:
установку из трёх чиллеров на базе компресоров Hanbell по 290 кВт, каждым рулит Carel PCo. Частотник на Данфосе с 2мя насосами, 1 - 113 кубов\час, 2 - 78 кубов\час

Суть вопроса: к чему подключить Карелы ПЦо чтоб чтоб это "что-то" распределяло их работу по мощности, наработке часов и тд, справиться ли с этим морда Карел PGd? Нужно ли подвязывать автоматику насосов с чиллерами (по факту не подвязано)? И как лучше и проще устроить диспетчеризацию?