По фриону не перепутал. На конденсаторе, и испарителе шильдики с пометкой 134а! По давлению тоже правильно , если по манометра то 0.3 Проблема оказалась в трв. Был открыт на всю, и всё равно не пропускал. Термо балон раскрыли, и остужали, и нагревали, результат изменений 0.02. Спасибо за направление поиска!
[QUOTE=Лёхин40rus;408526]По фриону не перепутал. На конденсаторе, и испарителе шильдики с пометкой 134а! По давлению тоже правильно , если по манометра то 0.3 Проблема оказалась в трв. Был открыт на всю, и всё равно не пропускал. Термо балон раскрыли, и остужали, и нагревали, результат изменений 0.02. Спасибо за направление поиска![/QUOT
бывает такое что забивается сеточка на входе в трв, либо влага присутствует в контуре , если с этим всё в порядке то поменяй дюзу или трв полностью. Если с завода установка работала значит искать нужно то а чём в начале написал. , Да не забывайте испаритель и конденсатор держать в чистоте это важно для правильной работы всей установки
Лёхин40rus, ты ранее писал , что фильтр новый , вы когда его меняли воздух в систему не загнали? после вакуумировали систему ? там где воздух там и влага с этим аккуратней , влага это злейший губительный враг для всей установки.