Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68

Тема: ТРВ снежная шуба ни как не уходит

  1. #21
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну весь целиком конечно нет часть откуда жидкарь подается т.е. где патрон стоит не обмерзает . Ну а где дросселирует конечно мерзнет.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зачем?)
    Что бы было !)

    ахмед11, при какой Ткип. работает установка , или какая дельта в камере ?

  3. #23

    По умолчанию

    Ну друг ахмед и загрузил ты народ. Умеешь однако.
    А стоило ли?

  4. #24

    По умолчанию

    Проблем может быть масса, от неправильно подобранной дюзы до дефекта ТРВ, либо некорректной установки ТРВ. Надо на месте смотреть, а автор слинял не дав никаких данных и фото расположения данного девайса.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Что-то ахмед испугался вопросов и пропал!?

  6. #26

    По умолчанию

    ни куда я не пропал. все таки влага в контуре .после глубокой вакуумировния все нормально работает .ВСЕМ СПОСИБО

  7. #27
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Тю, блин..всю интригу испортил..

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Тю, блин..всю интригу испортил..
    Не долждался "трв покрыть снежной шубой 3"

    ахмед11, ты разберись как мерять перегрев, чтоб не было противоречий.

  9. #29

    По умолчанию

    ВИНОВАТ

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахмед11 Посмотреть сообщение
    все таки влага в контуре .после глубокой вакуумировния все нормально работает
    Чую продолжение будет!!!!
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    "трв покрыть снежной шубой 3"
    Глядишь и четвертый сезон почитаем

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Чтобы не начинать новую тему напишу здесь. Холодильная камера,примерно 8 кубовая, нету протяга испарителя,обмерзает только немного трубы после ТРВ. Температура кипения -10,конденсации +38. Поигрался с фреоном добавил до тем.кипения 0 (22 фреон) темп. конденсации поднялась до +46, трубка после ТРВ потекла. Решил что ТРВ. Заменил на новое,правда дюза нужного небыло поставил №3, а нужен №2 (компрессор аспира UJ9232E). После замены ТРВ и ФО ,ничего не поменялось, нет протяжки. Где собака зарыта или дюз парит(на днях привезут №2)?

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Да забыл написать,компрессору уже лет 15.

  13. #33
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Propan Посмотреть сообщение
    Да забыл написать,компрессору уже лет 15.
    Ну так и проверь в первую очередь компрессор на производительность.

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Propan Посмотреть сообщение
    Температура кипения -10,конденсации +38. Поигрался с фреоном добавил до тем.кипения 0 (22 фреон) темп. конденсации поднялась до +46, трубка после ТРВ потекла.
    Это ты градусником мерял или по манометру выяснил? Давление нагнетания и всасывания выложи!!!

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    По манометру,соответственно и давление по манометру.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2013
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    По манометру,соответственно и давление по манометру, всас 4(0) и нагнетание примерно 15(46)

  17. #37
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Propan Посмотреть сообщение
    По манометру,соответственно и давление по манометру, всас 4(0) и нагнетание примерно 15(46)
    Кондиционер однако...

    ТРВ прижми, мож, еще фреону потребуется.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Propan Посмотреть сообщение
    По манометру,соответственно и давление по манометру, всас 4(0) и нагнетание примерно 15(46)
    Попробуй сбросить давление на всасе до 3атм.

  19. #39
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yri7 Посмотреть сообщение
    Попробуй сбросить давление на всасе до 3атм.
    Как сбросить? Ты чего это, нагнетание всего 15 бар, куда сбрасывать? Прикрывать ТРВ, а там глядишь и добавить фреончика придется!!! А температура окружающая какая?

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    ? Прикрывать ТРВ, а там глядишь и добавить фреончика придется!!! А температура окружающая какая?
    В принципе я это и имел ввиду. Добиться уменьшением давления что бы температура ушла в минус и посмотреть протяжку испарителя.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. indesit B 18 FNF не уходит в оттайку
    от Амфут в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:51
  2. Стинол 256Q и снежная шуба. Стоит ли ремонтировать?
    от BillyBons в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 14:20
  3. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  4. АТЛАНТ МХМ-1704-00 снежная наледь внутри Х.К.
    от Денис77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •