ну весь целиком конечно нет часть откуда жидкарь подается т.е. где патрон стоит не обмерзает . Ну а где дросселирует конечно мерзнет.
ну весь целиком конечно нет часть откуда жидкарь подается т.е. где патрон стоит не обмерзает . Ну а где дросселирует конечно мерзнет.
Ну друг ахмед и загрузил ты народ. Умеешь однако.
А стоило ли?
Проблем может быть масса, от неправильно подобранной дюзы до дефекта ТРВ, либо некорректной установки ТРВ. Надо на месте смотреть, а автор слинял не дав никаких данных и фото расположения данного девайса.
Что-то ахмед испугался вопросов и пропал!?
ни куда я не пропал. все таки влага в контуре .после глубокой вакуумировния все нормально работает .ВСЕМ СПОСИБО
ВИНОВАТ
Чтобы не начинать новую тему напишу здесь. Холодильная камера,примерно 8 кубовая, нету протяга испарителя,обмерзает только немного трубы после ТРВ. Температура кипения -10,конденсации +38. Поигрался с фреоном добавил до тем.кипения 0 (22 фреон) темп. конденсации поднялась до +46, трубка после ТРВ потекла. Решил что ТРВ. Заменил на новое,правда дюза нужного небыло поставил №3, а нужен №2 (компрессор аспира UJ9232E). После замены ТРВ и ФО ,ничего не поменялось, нет протяжки. Где собака зарыта или дюз парит(на днях привезут №2)?
Да забыл написать,компрессору уже лет 15.
По манометру,соответственно и давление по манометру.
По манометру,соответственно и давление по манометру, всас 4(0) и нагнетание примерно 15(46)
Социальные закладки