А теперь прикинем испаритель с расходом 64 литра в час.
при дельте 15 К испаритель на 1,1 кВт. И компрессор соответствующий. Перделка громыхалка
А теперь прикинем испаритель с расходом 64 литра в час.
при дельте 15 К испаритель на 1,1 кВт. И компрессор соответствующий. Перделка громыхалка
Вот за этим я тут и зарегистрировался, чтоб знающие люди показали, во что это выливается.
Радиаторы уже стоят огромные. Скажем, в одной комнате стоят два радиатора на стояк. Один длиной 1.2метра, 33тип, второй - длиной 1.6м, 22 тип. Занимают всю стену под окном и даже больше.
В другой комнате стоят три радиатора на стояк. Два низких по 1.2 метра, один обычный 90см, все 33 тип.
Куда больше - уже сложно представить.
Чем ближе температура теплоносителя к температуре окружающей среды, тем сложнее снять энергию - требуются огромные радиаторы, которые фактически ничего не снимают. (((
Более того, без теплового насоса даже теоретически невозможно будет снять со стояка температурой 35 градусов более 10-15 градусов дельты. Это 200-300 ватт (и это при потоке 200л в час!!!).
не опускай руки! надо как то узнать объем прогоняемой воды в ч. насчет простых компрессоров ни есть гуд.пАмрут в таком режиме.
Скажу так. Когда то в США чувак сделал установку ваше типа безвредную - отбор єлектроєнергии с ВВЛЄП через индуктивный транс генератор(расстояние до ЛЭП более 30 м) - засудили нафиг.
Теплые регулируемые водяные полы вместо радиаторов поставь, и все дела. Когда они нагреют пол до 35, в комнате будет очень тепло.
Ну а если в тебе играет юный изобретатель, покоритель вселенной, то ты аирвейва не слушай. Ставь тепловой насос, а потом делись результатом. Если расхода воды по батареям не хватит, можно поставить зонды в землю, и еще тырить тепло от соседей. А электроэнергию, для теплового насоса, воровать при помощи катушки. Просто поместив катушку теслы под высоковольтные линии электро передач и воруя энергию через магнитное поле. КПД прад маленькое, но с 10 кВольт на потребление теплового насоса собрать можно)
Если ЛЭП рядом нет, то можно замудрить коветационную турбину. И отапливаться ей.
Или, как вариант, построить электролизер. Который будет давать кислород и водород, которым ты будешь топить котел, а котлом уже отапливать дом. И еще сжигая газ, можно разогнать паровую турбину, и получать электричество для электролизера и для дома!!! А воду тырить у трубы центрального отопления111!!! Через дестилятор только ее надо будет прогнать)
Таки запрещено делать водяные теплые полы в многоквартирных домах.
Все давно придумано ТЫЦ
Проще даже за барыши, получить разрешение на установку газового котла в квартире, если конечно газ есть.
Да не нагреют, в том-то и дело.
Я ж посчитал уже ниже.
При потоке жидкости даже в 100л в час, при дельте температур 35-25=10C, снять со стояка отопления можно только:
c*m*(t1-t2) =
4,2*10^3 дж/кг * 100кг * (35-25) = 4,2*10^5 дж (в час) ~= 155 Вт.
МАКСИМУМ!!! Ну может 300Вт, если считать что 20 градусов в помещении - норма (мне прохладно).
Какие бы огромные радиаторы ни ставились, и теплые полы ни устанавливались. Ибо охладить теплоноситель ниже комнатной температуры без теплового насоса не получится. А значит, энергию из него не вытянуть.
А, сами понимаете: даже 300Вт для комнаты 20м2 - откровенно мало.
Для горячих радиаторов обдув работает отлично. Для радиаторов нагретых до 30градусов - это мертвому припарка.
Газа нет...
sergei996, проще всего отыметь УК. Чуваков с термометрами и в суд. фсё. и нехер луноход изобретать.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Суды и прочее идут уже 3й год. Толку ноль.
Проверки, письма, жалобы, люди с термометрами (которые три раза фиксировали, что +18 - есть, два раза, что нет), блаблабла и прочпроч..
Инициативная группа фигачит. Толку ноль. Обычно чуть лучше становится, перед очередной проверкой. Короче бесполезно это, все уже поняли.
И ничего не высудили - в окончательном варианте решение выглядело в пользу чувака, потому что явного воровства не было, а запрета ловить "энергию в эфире" нет.
"Лет 10-15 НАЗАД в америке на одного фермера электрокомпания подала в суд за воровство электроэнергии. Чел натянул паралельно проводам высоковольтной линии, которая проходила вдоль его участка, провод и помощью его обеспечил себя дармовым электричеством.. Суд в иске компании отказал мотивируя тем что отсутствует незаконное подключение, а на своем участке фермер имее право натягивать столько проводов сколько пожелает..". Врут правда - это было еще в 70-х годах прошлого века, если не в 60-х...
Тож самое - на обычную трубу отопления намотать полдюймовую медяху))))) Вот тебе и теплосъем без врезки!
Социальные закладки