подскажите доза заправки витрина холод конд dolce neumarker
подскажите доза заправки витрина холод конд dolce neumarker
А что таблички нет на витрине? Фото выложи
таблички нет! паспорта нет!демонстрационная настольно-барная витринка круглая с двумя полками низ компрессор -кондер, верх испаритель-вентилятор(извини фото). Проблема не набирал температ заменил фильтр, заправлял по манометру R134 на ощупь тепловой и всас трубки.Беда в чем,набирает +15,предел.Всас слегка обмерший(стравливал потиху до плачущего),ну +13.Больше,, пошел в верх(всас греется).Забыл конденсатор почему слегка теплый?
Давление как ясновидец может многое сказать. где забито.....
ну раз на выход выходит и не идет понижение темпрературы, то что тут сказать все параметры и фото в студию, марку компрессора, объем камеры и т.д
http://www.trapeza.ru/goods/84122/ вот такой
А на компрессоре какой хладагент написан??? Сдается мне не 134 й.....
100 пудов 134фреон компрессор данфос 4550 102g
вентилятор внутри работает? А какое давление на всасе? Испаритель чистый? У меня на старой работе был на подобие такого только не круглый, а прямоугольный. Разбирал витринку добрался до испарителя, а он в каком-то черном налете был, снял вентилятор чтоб не залить и кершиком испаритель с химией вымыл, но у меня он набирал до 0 и довольно быстро, компрессор тоже данфосс на 134 фреоне.
Социальные закладки