Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G

  1. #1

    По умолчанию Zanotti ZANOTTI BAS 235T200G

    Всем доброго дня. Моноблок ZANOTTI BAS 235T200G на R 22 с газовой оттайкой. Стоит компрессор NTZ 136A4LR1A (меняный) на R404a, процессор АКО (меняный). Моноблок не работает (компрессор клин). Со слов хозяина моноблок отработал лет 12-14. Затем замена компрессора. Замененный компрессор отработал год (т.е. гарантию). Ему хотелось бы больше. Для приведения моноблока в чувство может кто подскажет:
    - какой компрессор шел на нем с рождения (для подбора аналога),
    - поставить ли дополнительно регулятор давления в картере (для работы при оттайке). Место позволяет.
    Отозвавшимся спасибо!

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    На корпусе должна быть табличка с характеристиками оборудования так там и смотри мощность компрессора и подбирай аналог -+10%. А вышел из строя компрессор по причине не квалифицированного вмешательства. И не выполненного полного ряда требуемых процедур. Сам хочешь менять или ты и есть хозяин?

  3. #3

    По умолчанию

    Я не хозяин. Я, насколько понял, третий или четвертый к кому он обратился за помощью. Теперь к табличке. На ней общие данные
    -название, модель
    -электрическая мощность
    -тип фреона (R22), его количество (2,20 кг.)
    -вес и пр.
    Холодильная мощность там не указывается. А было бы неплохо.
    Год назад ему поменяли компрессор, видимо подбирая аналог по холодильной мощности, забубенили компрессор на R 404a с маслом POE, не меняя капиллярок (их там три шт.) и очевидно не очищая от старого масла. Что касается меня, я бы подобрал компрессор по объемной производительности, поменял масло и заправил R22 и ни каких проблем ни со смешением масел, ни с диаметром капиллярок.

  4. #4

    По умолчанию

    холодопроизводительность 4,5 кВт при -18*С в камере (-25*С Ткипения) +30*С окружающей вроде

  5. #5

    По умолчанию

    Balin72, Вложение 34261 здесь найдешь мощность и подбирай

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Balin72 Посмотреть сообщение
    поменял масло и заправил R22 и ни каких проблем ни со смешением масел, ни с диаметром капиллярок.
    Так же сделал бы, и ещё как ты заметил поставил KVL, т.к. компрессор н.т. Компрессор по мощности подходит, нужно посмотреть масло в старом компрессоре. Возможно придётся промыть систему.
    Возможно внешние факторы ухутшили работу компрессора, узнать изменялось ли что.

Похожие темы

  1. Zanotti SFZ 258
    от vlad1982 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 19:49
  2. Zanotti 213
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:18
  3. zanotti FZ 213
    от demian78 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 04:18
  4. zanotti
    от morozko в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 01:52
  5. Err на zanotti
    от олег1972 в разделе Контроллеры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •