Сняли с централи заклинивший компрессор Bitzer 20-4.2 модель очень старенькая и представители из Германии сказали что зап.части к нему да и они сами уже не выпускаютьса.Разобрали и выяснилась следующая картина. В том месте где колен вал посерёдке корпуса вращаетса во втулке и произошёл лёгкий клин из за забитого грязью масляного канала внутри колен вала по которому подаётьса масло к втулке.На колен валу и внутри втулки имеются лёгкие задиры.Думаю устранить задиры мелкими размерами наждачки и зашлифовать есть ещё от сов.времён резиновые круги с алмазной крошкой применялись в стоматологии.Вопрос к коллегам кто то из форумчан проводил такие эксперименты и стоит ли с компрессором бороться?Спасибо зарание за дельные советы.
Социальные закладки