свакуумировано и заправлено по весам по заводской шильде - какие могут еще непонятки быть
свакуумировано и заправлено по весам по заводской шильде - какие могут еще непонятки быть
Все ясно с вами
Как конденсатор прогревается, фильтр, какая температура на испарителе?? А если по делу - вызовите мастера, кот. разбирается лучше вас, пока не доломали аппарат совсем.
На испаритель вентилятор поставь ,чтоб равномерно распределялся холод.Если его нормально протягивает конечно.И устрани щели ,чтоб он же не обмерзал постоянно.Посмотри где датчик стоит ,чудо продавцов хватает могли вырвать его ,и он возле открытых дверей болтается.Показывая температуру в помещении.Фото нет и я не вижу что происходит .Но я бы начал с этого.Удачи.
марку витрины в студию. разговоры ниочём.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
mihail97, я барыгам удолбался объяснять, что к примеру на криспи кондитерской две верхние полки ваще неохлаждаемые (!) и так в юзермануале написано.. но никто этого и не читал)
кое чем может помочь- Криспи, Полюс и Норпе три разные разницы.. а тут люди +2 хотят блджад, а должно ли оно плюс два то?)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
и получишь по всему объему +14, на это (вентилятор) витрина не рассчитана. Устанавливал по договоренности с заказчиком, что в случае выхода МК из строя будем менять агрегат на более мощный.
показываю на полоску со стрелками (уровень выкладки называется) и говорю:"грузите как хотите, но выше этого уровня температуру не спрашивайте
Это Криспи Элегия кондитерская вентилируемая, производитель пишет +1..+10, реально +6..+12, поскольку чтобы +1 было надо боковые стекла, лобовое, задние шторки чтобы стеклопакеты были.
Походу фильтр там в труху - меняй на DCL, капилярку бы промыть и заправить R-507. После этого уже смотреть что и как дальше пойдет
полтора бара маловато будет ели по весам вливал 2.5 -3 должно быть если у тебя она все таки среднетемпературная. капилярка не засрана ? да и конденсатор почисть ))
Ответ. Давление 404 при желаемой температуре= (+2-6)=-4 т.е Pкипения=4.2 ,но больше при больш.тепловой нагрузке при капилярке. Твои возможные варианты-забита подача т.е капилляр или ТРВ(что там у тебя),фильтр. Если замеришь Т перегрева на всасе-убедишься. При такой Т в камере без оттайки ТЭН могут быть проблемы с оттайкой. Определить засор можно по изм.Т в труб. подачи. Определить необходимые давления по линейке (слайдер холодильщ) или проще запомнить средние значения.
Социальные закладки