Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Холодильник "Росс"

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию Холодильник "Росс"

    помогите пожалуйста найти схему контролера с этого холодильника: впхт 1,2вс-ше 220в 50гц 0,18квт Ip20 ту у14086152,043-96

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мерч Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста найти схему контролера с этого холодильника: впхт 1,2вс-ше 220в 50гц 0,18квт Ip20 ту у14086152,043-96
    А зачем Вам схема контроллера??? :confused: Мож, нужна схема прилавка? Или описание контроллера? :D

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Нет этого не надо! Нужна схема платы контролера, он не работает.Нужно сделать, чтобы работал!

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мерч Посмотреть сообщение
    нет этого не надо! нужна схема платы контролера, он не работает.нужно сделать, чтобы работал!
    что за контроллер? марку, название... фото...

  5. #5
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Мерч, проще поменять, а главное быстрее

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    Мерч, проще поменять, а главное быстрее
    И дешевле

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    хотелось бы найти причину...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Марки на нем нет. Просто написано "Росс", а фото сделаю

  9. #9
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мерч Посмотреть сообщение
    хотелось бы найти причину...
    темнишь

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мерч Посмотреть сообщение
    хотелось бы найти причину...
    Мерч, "фигня эта заливная рыба" - наш магазин нашел возможность и отправил такой контроллер на Украину, на его историческую родину. Отдали за ремонт наверное полстоимости от нового liwell-974, и уже через несколько месяцев он снова туда попросился. С тех пор там стоит ID-974, в Италию не просится.
    Не забывайте, что такие шкафы стоят в магазине, и простой 1,2 куб.м. охлаждаемого объема переносятся очень болезненно.
    А в моей практике там чаще всего вылетали реле компрессора, и один раз - датчик оттайки, там он своеобразный, типа термосопротивления на 3,6 ком.

  11. #11
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    не знаю как раньше но два года назад росс уже ставил eliwell, а бонеты(контроллер внизу за пыльниками) дополнял данфосами(в роли термометра). а вообще росс-неудачная копия линде

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    С помощью электронщика он с ново работает. Посмотрим,как долго? Спасибо хорошему электронщику и всем, кто откликнулся.

  13. #13
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Мерч, реанимация РОССовских блоков это пустая трата времени- в утиль их, незряже они сами от них откозались и перешли на Eliwell и Danfoss

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мерч Посмотреть сообщение
    с помощью электронщика он с нова работает...спасибо хорошему электронщику...
    ...вот и написал бы, чем же он помог, неужели самому не интересно было, в чём "собака порылась", иначе любой выключатель можно считать не исправным, ибо он не обязан включать, по определению, - и на оборот...:-)))...

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    там пошло одно за другим: сначала меняли реле включения компрессора, а через три месяца поменяли емкость, теристор и транзистор.что будет дальше...? наверное по меняю полностью.его сборка кустарная с подручных средств.

  16. #16
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мерч Посмотреть сообщение
    наверное по меняю полностью.его сборка кустарная с подручных средств.
    ну-ну

Похожие темы

  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 23:15
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!