Тема: Вопрос по чиллеру

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию Вопрос по чиллеру

    Столкнулся с чиллером впервые. Растолкуйте пожалуйста для чего водяной насос подключают через частотник? Почему спрашиваю - поменяли насос на более мощный, а частотник его не тянет, поэтому воткнули напрямую и во время второго пуска разорвало теплообменник... Вот думаю может частотник должен обеспечивать плавный пуск?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    То , что с такими знаниями не стоило подходить к оборудованию - наверное и так понятно ? А частотник регулирует мощность , понимаешь ? Производительность насоса и тот да..ну..на , что предложил насос помощнее должен быть публично выпорот.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    R13a, у меня не было никакого желания к нему подходить, но начальство неприклонн. Я понимаю, что частотник мощность регулирует, непонятно для чего, тоесть почему насос не может раработать с постоянной макс мощностью??

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Насос может , система не может.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    ))) да понятно с насосом, почему нужно регулировать производительность?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    почему нужно регулировать производительность?
    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    во время второго пуска разорвало теплообменник.
    что тут ещё сказать?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    почему нужно регулировать производительность
    Давай ка начнём разговор с соблюдения правил форума. Как только заполнишь профиль , так и продолжим. Или у тебя с 2009 года всё времени никак нету ? Пока что у меня сложилось мнение , что разговор я веду не с мастером , а с пользователем , который не хочет включить мышление или хотя бы уяснить , что такое чиллер.
    • для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    R13a, заполнил, у меня нет соответствующего образования увы, я самоучка, кое чему научили, многое из советских книг подчерпнул, работаю 8 лет, с чиллером столкнулся впервые, система с промежуточным хладоносителем - гликолем, я предполагал, что частотник нужен для регулирования скорости теплообмена воды с гликолем и даже при максимальной производительности водяного насоса разорвать теплообменник нельзя, только если он, как в моём случае мощнее, чем нужно. Местный инженер посмотрел старый насос, заявил, что давление в 1 кг мало, заставил рабочих заменить на более мощный.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Саняга Посмотреть сообщение
    Местный инженер посмотрел старый насос, заявил, что давление в 1 кг мало, заставил рабочих заменить на более мощный.
    Ну и вазелин ему не нужен. Представь , что у чиллера потребители то включаются , то отключаются от системы и что для регулировки при этом надо делать ? Наверное не кран открывать- закрывать , а менять производительность , а не гонять на всю катушку насос , да ещё в два раза мощнее (или в два раза большее давление обеспечивающий) , чем оно надо. Вот в колодце водяной насос всегда включен , если даже в доме кран водопроводный совсем закрыт ?

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Представь , что у чиллера потребители то включаются , то отключаются от системы и что для регулировки при этом надо делать ? Наверное не кран открывать- закрывать , а менять производительность , а не гонять на всю катушку насос , да ещё в два раза мощнее (или в два раза большее давление обеспечивающий) , чем оно надо. Вот в колодце водяной насос всегда включен , если даже в доме кран водопроводный совсем закрыт ?
    Некорректное сравнение с колодцем.. В системе чиллер-фанкойл стоят трехходовые клапана на каждом потребителе-фанкойле. При наборе температуры в объеме тупо перекрывается проход на фанкойл и теплоноситель идет через байпас. И таки насос молотит все время, а чиллер охлаждает теплоноситель и отключается при достижении им требуемой температуры. А почему там порвало ПТО-х/з, на моем пути не встречались насосы теплоносителя с частотниками, всегда маслали на полную.
    ТС, шуруй на АВОК, чам чиллеристы тусуются, усе разжуют..

  11. #11
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    SerB, порвало от того , скорее всего , что теплоноситель просто замёрз и им разорвало .

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Да там защит всяких немеряно для предупреждения этого напичкано по дефолту. ТС, фамилиЁ у чиллера какое?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    В системе чиллер-фанкойл стоят трехходовые клапана на каждом потребителе-фанкойле. При наборе температуры в объеме тупо перекрывается проход на фанкойл и теплоноситель идет через байпас. И таки насос молотит все время, а чиллер охлаждает теплоноситель и отключается при достижении им требуемой температуры. А почему там порвало ПТО-х/з, на моем пути не встречались насосы теплоносителя с частотниками, всегда маслали на полную.
    ТС, шуруй на АВОК, чам чиллеристы тусуются, усе разжуют..
    Не скажи. Есть на обслуживании система вообще без двух- и трех-ходовых и прекрасно работает.
    Почему порвало ТО - это можно только гадать из сообщений ТС. Самое вероятное - разморозка.
    Мне чё-то не попадались теплообменники, "порванные" давлением воды.
    И на счет защит. Ни разу не попадались отключенные защиты?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Да там защит всяких немеряно для предупреждения этого напичкано по дефолту
    ага)) далеко не везде. где то и на реле протока сэкономлено))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Почему порвало ТО - это можно только гадать из сообщений ТС
    Предполагаю что виной тому гидравлический удар при включении двигателя насоса. На стекломонтажной рассольной системе нередко ломало трубы и выбивало стыки именно в момент пуска насоса на полностью открытый нагнетательный вентиль, да и при резком закрытии вентилей трубы ходуном ходили-наблюдал неоднократно.

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И на счет защит. Ни разу не попадались отключенные защиты?
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ага)) далеко не везде. где то и на реле протока сэкономлено))
    Налетели прям.. У самого на компе малость фоток есть после злодеев всяких..

  17. #17

    По умолчанию

    Да там к гадалке не ходи, порвало водой. Насос скорее сдохнет качая в упор, чем порвет ппто...Скааааазочники)

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Насос скорее сдохнет качая в упор
    а он от этого ещё и не сдохнет))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    25.05.2009
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Ого, тут страсти кипят... Теплообменник порвало в момент пуска водяного насоса. По поводу защит и т. д. Местные "специалисты" не умеют пользоваться установкой и останавливают её вырубая питание, тоесть отключается всё и защита от замерзания и водяной насос и гликолевый, оборота нету... Поэтому не совсем ясно, что это было - гидроудар от водяного насоса или замёрзшая вода в теплообменнике...

    R13a, по поводу частотника... я так понял, что принцип такой же как и при подключениии частотника к компрессору, все потребители открыты - макс мощность, начали темп набирать - производительность снижается?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Насос скорее сдохнет качая в упор
    Накинь токовые клещи и закрывай напорный вентиль и увидишь как падает ток потребления.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Стоимость работ по Чиллеру
    от Андрейка М в разделе Вопрос
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 20:20
  2. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
  3. Carrier 30 hzv 250 нужна помощь по чиллеру
    от kazger в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:22
  4. Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2