    По умолчанию низкатемпературный SanYo MDF-u52v

    Добрый день) низкатемпературный SanYo MDF-u52v с двумя компрессорами. сгорел компрессор тот который на левом шильдике.
    Рабочая температура -80 С.
    подскажите какой компрессор можно сюда воткнуть ???
    IMG_20150202_153228.jpgIMG_20150202_153317.jpgIMG_20150202_163735.jpgIMG_20150202_163756.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы на вашем месте беспокоился не о компрессоре, а о "адской смеси", которой морозильник заправлен. Гугл ссылок много выдает, копайте файлы, переводите, будет точная цифра.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Безымянный.png
    Подскажите новичку.
    Зачем трубки от высокого контура входят в компрессор низкого контура.
    Собственно из за этого встает вопрос о подборе компрессора ????

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Зачем трубки от высокого контура входят в компрессор низкого контура.
    маслоохладитель поди..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Зачем трубки от высокого контура входят в компрессор низкого контура.
    Собственно из за этого встает вопрос о подборе компрессора ????
    А сколько трубок реально подходит к компрессору? Будьте добры фото!...

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Подскажите новичку.
    Зачем трубки от высокого контура входят в компрессор низкого контура.
    Собственно из за этого встает вопрос о подборе компрессора ????
    Вспомнил я этот холодильник. С пол-года тому копали подобный только постарше. Эти трубки подходят не к картеру, а находятся возле всаса. И эта петля не подогрев масла а дополнительное охлаждение хладона!
    И если у тебя сгорел низкий то можно попробовать поменять на обычный компрессор подходящий по параметрам и расположению трубок. А вот если высокий... тады ой! Ищи точно такой же!

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Я бы на вашем месте беспокоился не о компрессоре, а о "адской смеси", которой морозильник заправлен.
    Буб! Не напомнишь когда 508й стал "адской смесью"?...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    в этом контуре 407 газ или я ошибаюсь ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    в этом контуре 407 газ или я ошибаюсь ?
    407D явно отличается от 407с составом, поэтому сначала найдите что лить, а потом уже и компрессор можно искать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    407D явно отличается от 407с составом, поэтому сначала найдите что лить, а потом уже и компрессор можно искать.
    Добавь в R407C R134a (долю сам посчитай) и будет тебе R407D.

    Компрессор распили и замерь объем поршней.
    Вложения Вложения

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Есть ли возможность переделать полностью систему под другой газ, то есть с заменой компрессоров и др.. Или для такой температуры (-80) нужна такая ядерная смесь ????

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    нужна такая ядерная смесь ????
    да.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    так охладитель или подогрев ?

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    так охладитель или подогрев ?
    делайте ставки))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    делайте ставки))
    Ставлю раком !

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Ставлю раком
    Оно да.. Вот при первом запуске так точно масло петлей греться будет.И попробуйте в нас с MasterFox бросить камень

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность переделать полностью систему под другой газ, то есть с заменой компрессоров и др.. Или для такой температуры (-80) нужна такая ядерная смесь ????
    А ты другие шильдики на холодильнике смотрел? Там обычно указано где, чего и сколько...

  18. #18
    Заблокирован
    Регистрация
    29.07.2015
    Сообщений
    1,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность переделать полностью систему под другой газ, то есть с заменой компрессоров и др.. Или для такой температуры (-80) нужна такая ядерная смесь ????
    Санёк! Если ты ещё в теме... Под другой газ переделывать очень дорого... а по тому бессмысленно!...
    Буб тебя напугал ядрёной смесью... А ты и "растерялси"!

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    И один фиг не получишь требуемой температуры

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    И один фиг не получишь требуемой температуры
    Почему ????

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  2. Sanyo SPW-C0906DXH8
    от Фрост84 в разделе Sanyo
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 23:26
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •