    Из телефонного разговора с заказчиком выяснилось ,что горка не набирает температуру,табло горит,свет горит,вентиляторы работают,а холода нет.
    Вложение 33395

    Так как изначально в допуске был только контроллер решил начать с него. На горке установлен контроллер Эливел 961 и зная о том как вылетают реле начал грешить на него.

  2. #2

    По умолчанию

    Мысль была такая,что производитель решил сэкономить на магнитном пускателе пустив управление только через реле контроллера. Протыкав тестером вход / выход ,пришел к выводу, что контроллер здесь не причем и нужно рыть глубже.

  3. #3

    По умолчанию

    Наверняка многие знают ,что такое ковырять горку поставленную к стене и подпертую со всех сторон стеллажами и другими холодильниками. Для того ,что бы отодвинуть одно нужно освободить другое,предварительно отодвинув третье.))

  4. #4

    По умолчанию

    Добравшись к задней части горки начал смотреть цепь. Вскрытие крышки показало ,что производитель не стал экономить на магнитном пускателе,но сэкономил на сечении провода от реле.
    Вложение 33396 Вложение 33397

    Вложение 33398 Вложение 33399

  5. #5

    По умолчанию

    Далее снял подгоревшие клемы ,зачистил их от нагара,заменил сечение провода на 1,5кв ,наклепал на них новые клемки.
    Вложение 33400 Вложение 33401

  6. #6

    По умолчанию

    И всё.))

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, красава! Какие обжимки пользуешь? На клемники специальные гондончики силиконовые используешь али термоусадку садишь?

  8. #8
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Вскрытие крышки показало ,что производитель не стал экономить на магнитном пускателе
    На пускателе он все равно сэкономил ,поставил реле которое вдвое дешевле.Сам ставлю такие реле с колодкой и все 3 пары з.к. спариваю,считаю так надежней.

  9. #9
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Вскрытие крышки показало ,что производитель не стал экономить на магнитном пускателе,но сэкономил на сечении провода от реле.
    Знакомая конструкция , не единыжды натыкался уже. Ток потребления возрастает , когда конденсатор говном забит. Если он чистый , то такого не случается. Это я предохранителем от грязи назвал бы

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    На пускателе он все равно сэкономил ,поставил реле которое вдвое дешевле.Сам ставлю такие реле с колодкой и все 3 пары з.к. спариваю,считаю так надежней.
    На днях был вызов -через полтора месяца после замены компрессора начались проблемы с повторным пуском. Оказалось на пускателе подгорел контакт. Спарил неиспользовавшиеся ранее два контакта. Итог-5 минут работы, полдня за баранкой и 250 км не очень хорошего зимника.

  11. #11
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    На пускателе он все равно сэкономил
    На шабашках всегда ставлю магнитные пускатели,особенно когда меняю контроллер и живу спокойно

  12. #12
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    На пускателе он все равно сэкономил ,поставил реле которое вдвое дешевле.
    +1. Выкинул по осени такое же с аналогичной горки на обслуге - мозг стало выносить. Благодаря теме вспомнил, что надо пускатель купить и поставить...

  13. #13

    По умолчанию

    МОЛОДОЙ, а в чем гордость?! Это обычная ситуация, может для тебя глобальная?

  14. #14
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    На шабашках всегда ставлю магнитные пускатели,особенно когда меняю контроллер и живу спокойно
    А если поставить "Acко", то он через год загудит и нужно его будет менять. Красота)
    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    но сэкономил на сечении провода от реле.
    А какое сечение было? Даже на 1-ом квадрате 3 кВт потянет. Скорее клемы на релюхе грелись. Контакты реле смотрел? Грело их таки в поряде.
    Последний раз редактировалось Олег..; 15.02.2015 в 12:02.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Добравшись к задней части горки начал смотреть цепь. Вскрытие крышки показало ,что производитель не стал экономить на магнитном пускателе,но сэкономил на сечении провода от реле.
    Вложение 33396 Вложение 33397

    Вложение 33398 Вложение 33399
    все вроде правильно, но этот пускатель непредсказуемое г..., возможны возвраты изза него(((

  16. #16
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    но этот пускатель непредсказуемое г...
    Скорее его китайский собрат такой. Finder из хороших. И запас в пять крат.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Скорее его китайский собрат такой. Finder из хороших. И запас в пять крат.
    аха, на столе как раз лежит финдер, мозг весь выкрутил, да и не единичный случай это...

  18. #18
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    да и не единичный случай это...
    Так может наконечники были слабоваты, как на фото? На контактах finder серебро есть и никуда не денется, в отличии от китайцаф.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Так может наконечники были слабоваты, как на фото? На контактах finder серебро есть и никуда не денется, в отличии от китайцаф.
    горят детали именно внутри пускателя, основные жалобы залипание контактов и замерзание продукции.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Finder - нормальные реле, если не подделка. У них очень широкий спектр сигнальных и силовых реле. У мни на заводе в таких жестких условиях работают и пока из-за них отказов не было! А вот клеммники типа автомобильных на холодильниках у них контакт слабнет из-за низкого качества, а отсюда все проблемы с подгоранием и прочими неисправностями. Всегда подозрительные меняю на новые, на авторынке закупаю, выбираю только из толстой латуни, т.к. продают очень много из фольги. Еще приобрел тамже силиконовые изолирующие колпачки на эти папы-мамы. Очень удобная вещь!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MASTER Sella
    от Dvolf7425 в разделе Carel
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 21:08
  2. Thermal Master 3000 12в нужна помощь
    от Rusev02 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 20:49
  3. Thermal master 1400 r
    от Pashalr в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 23:02
  4. контроллер cool master
    от степан01 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 12:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •