Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Образование кислоты в системе.

  1. #1

    Вопрос Образование кислоты в системе.

    кто встречался с таким "счастьем"? как с этим бороться и начто похожа машина изнутри?

  2. #2

    По умолчанию

    1) Замена масла, 2)Антикислотный фильтр, 3)Наблюдение, 4)Возможен повтор п.п.1,2,3.
    Иногда промывка требуется.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    и ещё главное : причину найти и устранить.

  4. #4

    По умолчанию

    причина нагнетание и высокая температура нагнетания . компрессор охлаждается обратными холодными парами ,если возврат плохой это и есть причина. или нагнетательные клапана перепускают. посмотри на нагнетательную трубу из компрессора , если медная труба сильно чёрная то два варианта выше сказаных.
    цвет металла из нутри как правило коричневатый налёт.

Похожие темы

  1. Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    от TIMIK74 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.10.2023, 09:20
  2. Влага в системе.
    от 123vlad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 01:20
  3. Образование
    от Артамон в разделе Вопрос
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 20:51
  4. Метанол в системе!
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 00:24
  5. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •