Тема: PU-P100YHA не перезапускается после подачи напряжения

  1. #1

    По умолчанию PU-P100YHA не перезапускается после подачи напряжения

    Профессиональные профессионалы, доброго времени суток!
    Помогайте, плиз)))
    Ситуация следующая:
    есть серверная, в ней два внутренних блока PKA-RP100FAL - работают попеременно по 12 часов каждый
    суть в следующем: при срабатывании термостата (в случае работающий блок не охлаждает) должен включаться резервный блок
    Питание на него подается (пускателем из щита), а вот автоматически перезапускаться в последнем его не режиме он не хочет...
    Может у кого была похожая ситуация??
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ))))
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    У вас не модуль согласования , а банальное реле времени , так чего вы хотите ? Если один блок умрёт , то второй только по времени и включится, а больше никак.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Не совсем понял,он вообще не запускается или только при сработке термостата.Авторестарт включён?

  4. #4

    По умолчанию

    Вам же пояснили, что срабатывает реле времени и тогда переключится на другой кондиционер, или купите современный согласователь, коих в нашем веке уже полно без привязки к брэнду.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    ТС написал что блок не запускается в последнем режиме-при чем тут согласователь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahdpuxe Посмотреть сообщение
    суть в следующем: при срабатывании термостата (в случае работающий блок не охлаждает) должен включаться резервный блок
    Питание на него подается (пускателем из щита), а вот автоматически перезапускаться в последнем его не режиме он не хочет...
    Пардон не заметил.
    Питание не приходит на кондер или не происходит авторестарта?

  7. #7
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    У Вас в Functional Settings 01-й параметр =1, скорее всего, а должен быть =2.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahdpuxe Посмотреть сообщение
    Профессиональные профессионалы, доброго времени суток!
    Помогайте, плиз)))
    Ситуация следующая:
    есть серверная, в ней два внутренних блока PKA-RP100FAL - работают попеременно по 12 часов каждый
    суть в следующем: при срабатывании термостата (в случае работающий блок не охлаждает) должен включаться резервный блок
    Питание на него подается (пускателем из щита), а вот автоматически перезапускаться в последнем его не режиме он не хочет...
    Может у кого была похожая ситуация??
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ))))
    Как все запущено!
    Выкидывается все это г... на мусорку и ставится обычный проводной пульт от МЕ. Подключается к двум кондиционерам (по инструкции). В нем настраивается и ротация и резервирование.
    Температура, кстати, может определяться по одному из трех датчиков - в пульте и кондиционерах.

    Это первое. Второе. А авторестарт у Вас включен?

Похожие темы

  1. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 13:32
  2. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 23:45
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 11:55
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •